大侠们:
请教,普通钢结构,在喷砂除锈之后,表面粗糙度大概40到70微米,涂40微米的环氧富锌底漆一道。这边确实盖不住基材,然后就给返锈了。
问题是:
1、我拿干膜测厚仪去测喷砂除锈后的基材表面,有个大概40多微米,请问这个厚度是什么厚度?(氧化皮还是?测厚仪的测量原理是测到磁性物质外的厚度),在微观上说,一个波峰,一个波谷,在理论上说我测到波峰点时,测厚仪应该显示0微米?测波谷时应该是波峰到波谷的数值??
2、喷砂除锈后测基材有40微米,涂装后测只有平均50微米,能说涂层的绝对厚度是10微米???
3、粗糙度测量仪的测量原理是什么?
共有1人赞这个帖子小红花+4
hiatc 小红花 +4 提倡技术讨论 2011-06-18

发帖
131
精华
1 篇
绿叶
597
小红花
181
只看该作者 沙发  发表于: 2011-06-18
呵呵,国内防腐蚀涂料与涂装界不会测膜厚的人非常多哟。
还是要认真研究标准和仪器使用说明。
你的问题一下子还真回答不清楚。
共有2人赞这个帖子绿叶+5
cipcp 绿叶 +1 观点不错 2016-11-25
hiatc 绿叶 +4 提倡技术讨论 2011-06-18

发帖
131
精华
1 篇
绿叶
597
小红花
181
只看该作者 板凳  发表于: 2011-06-18
关于粗糙度和干膜厚度,我给你列个标准目录,通读一下以下标准,你就明白了。

3.3.3表面粗糙度:
评估方法    国标(GB)    ISO标准    ASTM标准    NACE/SSPC
比较样块法    GB/T 13288.1
GB/T 13288.2    ISO 8503-1、
ISO 8503-2    ASTM D 4417    /
显微镜调焦法    GB/T13288.3    ISO 8503-3    /    /
触针仪法    GB/T13288.4    ISO 8503-4    ASTM D 4417    /
复制带法    GB/T13288.5    ISO-8503-5    ASTM D 4417    NACE RP0287

3.3.6涂膜厚度测量:
项目    国标(GB)    ISO标准    ASTM标准    NACE/SSPC
湿膜厚度            ASTM D 1212、
ASTM D 4414    
磁性金属底材干膜厚度    GB/T4956    ISO 19840、ISO 2808    ASTM D 7091    SSPC PA2
非磁性金属底材干膜厚度    GB/T4957    ISO 2808    ASTM D 1400、    /
破坏性测试干膜厚度    SY/T 4107    /    ASTM D4138    /
共有2人赞这个帖子小红花+9
欧阳 小红花 +3 涂装真正的达人 2011-06-19
syyin 小红花 +6 赞! 2011-06-18

发帖
131
精华
1 篇
绿叶
597
小红花
181
只看该作者 地板  发表于: 2011-06-18
做某项测试,首先你要明确采用什么标准方法,用什么仪器设备,怎么使用,对获得的数据如何处理。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
cipcp 绿叶 +1 观点不错 2016-11-25
发帖
23
精华
0
绿叶
9
小红花
2
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-18
谢谢
发帖
86
精华
0
绿叶
57
小红花
35
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-18
你拿干膜测厚仪去测喷砂除锈后的基材表面,有个大概40多微米的话,我估计你的粗糙度应该超过Rz100um以上了,环氧富锌喷40um,难以确保波峰被油漆覆盖,建议喷干膜达到70um。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
拒绝平庸 绿叶 +1 观点不错 同意采纳 2011-06-19

发帖
5217
精华
39 篇
绿叶
2838
小红花
2853
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-19
涂装真正的达人

发帖
5217
精华
39 篇
绿叶
2838
小红花
2853
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-19
来这这不容易啊,张兄。
联众论坛那边可是够忙的,我知道。
欧阳/老毒物
mobile:13918593706;13386252202
微信:13386252202、13918593706
邮箱:1305154187@qq.com
分享~生活~工作~生活~分享
敬业~职业~事业
简单事情重复做~重要事情坚持做~困难事情尝试做
发帖
23
精华
0
绿叶
9
小红花
2
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-19
回 5楼(涵小) 的帖子
不是  哥啊  那我拿干膜测厚仪测未涂装之前的基材表面是什么厚度呢?

发帖
370
精华
1 篇
绿叶
27876
小红花
1096
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-19
要嘛喷砂后的表面被污染了,比如油污。要嘛仪器测量不准。先去调零和校准,然后再测量。测完喷砂表面后,再调零和校准,然后测涂了漆的表面。我觉得这样应该没问题了。
喷砂达到哪一级别?一般而言Sa 2级以上不存在什么氧化皮了。
共有1人赞这个帖子绿叶+2
syyin 绿叶 +2 热心会员 2011-06-19

发帖
370
精华
1 篇
绿叶
27876
小红花
1096
只看该作者 10楼 发表于: 2011-06-19
你在涂漆前测的点和涂漆后测的点肯定不是同一个点,如果要是同一个点,概率实在太低!
发帖
405
精华
1 篇
绿叶
563
小红花
462
只看该作者 11楼 发表于: 2011-06-19
观点不错 同意采纳
发帖
23
精华
0
绿叶
9
小红花
2
只看该作者 12楼 发表于: 2011-06-19
回 9楼(ljchb) 的帖子
不对不对,要说仪器误差肯定是不存在的,这我肯定会校零,要说喷砂表面达到sa2.5,这肯定也没有完全达到,但是作为普通钢结构表面的流水线喷砂,我自己看应该还是喷的较好了。
污染也应该没有什么。
发帖
405
精华
1 篇
绿叶
563
小红花
462
只看该作者 13楼 发表于: 2011-06-19
回 8楼(bobofeier2006) 的帖子
你用干膜测试仪器去测试未涂装的基材所得到的数据,是你仪器没有校准的数据,若你在校准板上归零后去测试基材,这样你仪器就会得到0-15,一般准确度是+1-3%或+25μm。粗糙度有专用的检验仪器测,不要把干膜测试仪器当万能的。
共有1人赞这个帖子绿叶+3
syyin 绿叶 +3 热心会员 2011-06-19
知识与技术同步
发帖
23
精华
0
绿叶
9
小红花
2
只看该作者 14楼 发表于: 2011-06-19
回 12楼(bobofeier2006) 的帖子
应该是首先喷完砂,构件拿过来,我的干膜测厚仪校零,测量比如几十个点,平均数值大概40微米,然后继续校零,涂装,等漆膜实干,干膜测厚仪测量,继续比如几十个点,平均数值50微米。
基本情况就这样,能说漆膜只有10微米??
我想干膜测厚仪是不能这样直接测基材表面?  但这测出来的究竟是啥厚度呢??