只看该作者 15楼 发表于: 2011-06-19
回 13楼(拒绝平庸) 的帖子
当然,您说的干膜测厚仪不是万能的,我非常同意,用他去测未涂装的基材表面本来就非常不妥,然后您说的“这样你仪器就会得到0-15,一般准确度是+1-3%或+25μm”。我没太看明白,O(∩_∩)O哈哈~,能解释一哈吗?
发帖
23
精华
0
绿叶
9
小红花
2
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-19
回 10楼(ljchb) 的帖子
非常同意您的观点,这在理论上来说前后测一个点的概率基本上趋近于0了,所以说才测大量数据进行算术平均值得计算吗。
发帖
86
精华
0
绿叶
57
小红花
35
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-19
Re:回 5楼(涵小) 的帖子
引用第8楼bobofeier2006于2011-06-19 10:50发表的 回 5楼(涵小) 的帖子 :
不是  哥啊  那我拿干膜测厚仪测未涂装之前的基材表面是什么厚度呢?

我的意思是,这只是一个经验,你首先得了解这仪器,当你在光滑表面去校正时,跟你在粗糙表面是完全不一样的,仪器内部可以调整为粗糙表面校正呀,有时候大家好奇会在粗糙表面去测测吧,你有没有看到约粗糙越大时,测量的数值越好,相反粗糙度越小,你拿仪器去测时数值会小,目前这样的读数未被认可。仪器测在粗糙的表面首先感应到应该是它最近的距离-(波峰),那波谷是测量不到的,最后可取应该是拿平均值。
共有1人赞这个帖子小红花+2
hiatc 小红花 +2 热心会员 2011-06-22

发帖
29
精华
0
绿叶
25
小红花
3
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-19
船厂钢板喷砂预处理表面粗糙度:ra30-70um,然而喷涂无机硅酸锌车间底漆为15-20um,这是根据什么原理设计的工qinggo艺呢,按照道理讲15-20um的膜厚肯定是遮盖不住RA30-70的粗糙度啊!请高人指点?
发帖
23
精华
0
绿叶
9
小红花
2
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-20
回 18楼(lizhishen) 的帖子
兄弟可以将此问题做一个讨论帖,俺也是菜鸟,O(∩_∩)O哈哈~,这个问题也在困惑着咱。

发帖
1066
精华
0
绿叶
767
小红花
1544
只看该作者 20楼 发表于: 2011-06-20
回 18楼(lizhishen) 的帖子
无机硅酸锌车间底漆是起临时防护作用的,因其干燥很快且漆膜较薄,所以在预处理线施工时,喷涂在有粗糙度的钢结构表面后,未等漆膜能够留平到波谷,就已经干燥固化了。所以无机硅酸锌车间底漆多是在波峰位置固化了,因其是起临时防护作用的,所以这个膜厚足以提供临时防护了。

发帖
29
精华
0
绿叶
25
小红花
3
只看该作者 21楼 发表于: 2011-06-20
那钢板粗糙度ra30-50,喷涂环氧富锌底漆,膜厚应该控制在多少!

发帖
1066
精华
0
绿叶
767
小红花
1544
只看该作者 22楼 发表于: 2011-06-21
引用第21楼lizhishen于2011-06-20 22:09发表的  :
那钢板粗糙度ra30-50,喷涂环氧富锌底漆,膜厚应该控制在多少!


    环氧富锌底漆的话,50-75微米即可。

发帖
50
精华
0
绿叶
108
小红花
73
只看该作者 23楼 发表于: 2011-06-22
预处理期间环氧富锌底漆一般控制在25微米左右即可,也就是覆盖钢板表面就可以了,三星也不过是15加减5微米,分段阶段50-75微米即可。
共有1人赞这个帖子小红花+2
hiatc 小红花 +2 热心会员 2011-06-22
海洋石油981涂装QC

发帖
29
精华
0
绿叶
25
小红花
3
只看该作者 24楼 发表于: 2011-06-22
1,无机富锌为什么不能用无机富锌修复,只能用环氧富锌修复?
2,表面处理钢砂与钢丸的混合比例应该为多少?
3,粗糙度与底漆膜厚及总膜厚的比值关系?
共有1人赞这个帖子绿叶+2
hiatc 绿叶 +2 提倡技术讨论 2011-06-22
发帖
253
精华
1 篇
绿叶
21
小红花
105
只看该作者 25楼 发表于: 2011-06-22
使用电磁干膜测厚仪本身测量打砂过的底材上50微米以下的数据,我就是有怀疑的:
1.由于存在粗糙度,而电磁的探头所发射的电磁波只能是针对一点,其他的点会对回馈的波产生影响;
2.所谓打砂增加附着力是由于存在很多磨料产生的锚固点,所谓锚固点是在打砂形成的坑的边上的倒刺,这会极大地影响测量的准确性;
3.一般的粗糙度的要求是平均的粗糙度,而我们测量的粗糙度其实是波峰和波谷之间的大小,所以只能是个参考
4.现在许多干膜测厚仪都有在粗糙表面测量的选项,测量时应尽量选用这个选项。
5.实在不行就是用光板来同步进行喷涂以后再测量光板上的膜厚,作为参考
6.粗糙的表面喷涂底漆的损耗很大一部分是由于粗糙度造成的,在要求的膜厚上加上一定的损失膜厚才能是达到要求的膜厚
共有1人赞这个帖子小红花+3
syyin 小红花 +3 您的回答很精彩! 2011-06-23
发帖
652
精华
0
绿叶
40
小红花
406
只看该作者 26楼 发表于: 2011-06-23
这是一个比较不错的话题。
磁性测厚仪的校准片是抛光的镜面片,实际测量的确实抛丸喷砂后的粗糙面,所以用测厚仪测量抛丸喷砂后的粗糙面不合适。应该用粗糙度检测仪,测量平均粗糙度,然后用漆膜测厚仪测平均漆膜,得出的漆膜厚度比较合理。
除仪器的精准度外,主观因素影响也不小,所以,平均膜厚和设计或标准膜厚误差在10%左右,应该属于合格。
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+2
Sinker 小红花 +2 热心会员 2011-06-23
syyin 绿叶 +3 观点不错 2011-06-23
发帖
1
精华
0
绿叶
0
小红花
4
只看该作者 27楼 发表于: 2011-06-23
拿干膜仪测出40厚的钢板表面,应该是干膜仪没校正。
可以调整钢丸的比例来降低粗糙度,使其低于70,但不要低于40。
环氧富锌底漆一次喷超过70厚比较难。
共有1人赞这个帖子小红花+3
hiatc 小红花 +3 热心会员 2011-06-24
发帖
32
精华
0
绿叶
32
小红花
112
只看该作者 28楼 发表于: 2011-06-23
涂膜厚度数值大约是表面粗糙度数值的3倍左右是较理想的
共有1人赞这个帖子绿叶+2
hiatc 绿叶 +2 热心会员 2011-06-24
发帖
37
精华
0
绿叶
23
小红花
9
只看该作者 29楼 发表于: 2011-06-24
回 楼主(bobofeier2006) 的帖子