大侠们:
请教,普通钢结构,在喷砂除锈之后,表面粗糙度大概40到70微米,涂40微米的环氧富锌底漆一道。这边确实盖不住基材,然后就给返锈了。
问题是:
1、我拿干膜测厚仪去测喷砂除锈后的基材表面,有个大概40多微米,请问这个厚度是什么厚度?(氧化皮还是?测厚仪的测量原理是测到磁性物质外的厚度),在微观上说,一个波峰,一个波谷,在理论上说我测到波峰点时,测厚仪应该显示0微米?测波谷时应该是波峰到波谷的数值??
2、喷砂除锈后测基材有40微米,涂装后测只有平均50微米,能说涂层的绝对厚度是10微米???
3、粗糙度测量仪的测量原理是什么?