切换到宽版

[分享] 第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:4965 |   回复:0
 
发帖
160
精华
0
绿叶
433
小红花
49
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2010-05-23
第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程

(一)工程量计算公式

1、除锈、刷油工程。
(1)设备筒体、管道表面积计算公式:
S=π×D×L
式中π——圆周率;
D——设备或管道直径;
L——设备筒体高或管道延长米。
(2)计算设备筒体、管道表面积时已包括各种管件、阀门、法兰、人孔、管口凹凸部分,不再另外计算。

2、防腐蚀工程。
(1)设备筒体、管道表面积计算公式同(1)。
(2)阀门表面积计算式:(图一)
S=π×D×2.5D×K×N

图一
式中D——直径;
K——1.05;
N——阀门个数。
(3)弯头表面积计算式:(图二)


图二

S=π×D×1.5D×K×2π×N/B
式中D——直径;
K——1.05;
N——弯头个数;
B值取定为:90°弯头B=4;45°弯头B=8。

(4)法兰表面积计算式:(图三)
S=π×D×1.5D×K×N

图三

式中D——直径;
K——1.05;
N——法兰个数。


(5)设备和管道法兰翻边防腐蚀工程量计算式:(图四)


图4

S=π×(D+A)×A
式中D——直径;
A——法兰翻边宽。
(6)带封头的设备防腐(或刷油)工程量计算式:(图五)


图五

S=L×π×D+(D[]22)×π×1.5×N
式中N——封头个数;
1.5——系数值。
3、绝热工程量。
(1)设备筒体或管道绝热、防潮和保护层计算公式:
V=π×(D+1.033δ)×1.033δ
S=π×(D+2.1δ+0.0082)×L图五
式中D——直径
1.033、2.1——调整系数;
δ——绝热层厚度;
L——设备筒体或管道长;
0.0082——捆扎线直径或钢带厚。
(2)伴热管道绝热工程量计算式:
①单管伴热或双管伴热(管径相同,夹角小于90°时)。
D′=D1+D2 +(10~20mm)
式中D′——伴热管道综合值;
D1 ——主管道直径;
D2 ——伴热管道直径;
(10~20mm)——主管道与伴热管道之间的间隙。
②双管伴热 (管径相同,夹角大于90°时)。
D′=D1+1.5D2 +(10~20mm)
③双管伴热 (管径不同,夹角小于90°时)。
D′=D1 +D伴大+(10~20mm)
式中D′——伴热管道综合值;
D1 ——主管道直径。
将上述D′计算结果分别代入相应公式计算出伴热管道的绝热层、防潮层和保护层工程量。
(3)设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算式。
V=\[(D+1.033δ)/2\]2 π×1.033δ×1.5×N
S=\[(D+2.1δ)/2\]2 ×π×1.5×N
(4)阀门绝热、防潮和保护层计算公式。
V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N
S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N
(5)法兰绝热、防潮和保护层计算公式。
V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N
S=π×(D+2.1δ)×1.5D×1.05×N
(6)弯头绝热、防潮和保护层计算公式。
V=π(D+1.033δ)×1.5D×2π×1.033δ× N/B
S=π×(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B
(7)拱顶罐封头绝热、防潮和保护层计算公式。
V=2πr×(h+1.033δ)×1.033δ
S=2πr×(h+2.1δ)

(二)计量单位

1、刷油工程和防腐蚀工程中设备、管道以“m2” 为计量单位。一般金属结构和管廊钢结构以“kg”为计量单位;H型钢制结构(包括大于400mm以上的型钢)以“m2”为计量单位。

2、绝热工程中绝热层以“m3” 为计量单位,防潮层、保护层以“m2”为计量单位。

3、计算设备、管道内壁防腐蚀工程量时,当壁厚≥10mm时,按其内径计算;当壁厚<10mm时,按其外径计算。
(三)除锈工程

1、喷射除锈按Sa2.5级标准确定。若变更级别标准,如Sa3级按人工、 材料、 机械乘以系数1.1、Sa2级或Sa1级乘以系数0.9计算。

2、本章不包括除微锈(标准:氧化皮完全紧附, 仅有少量锈点), 发生时按轻锈项目乘以系数0.2。

3、因施工需要发生的二次除锈,其工程量另行计算。

(四)刷油工程

1、本章估价表按安装地点就地刷(喷)油漆考虑,如安装前管道集中刷油,人工乘以系数0.7(暖气片除外)。

2、标志色环等零星刷油,执行本章估价表相应项目,其人工乘以系数2.0。

3、本章估价表主材与稀干料可换算,但人工与材料量不变。

(五)防腐蚀涂料工程

1、本章估价表不包括热固化内容,应按相应项目另行计算。

2、涂料配比与实际设计配合比不同时,应根据设计要求进行换算,但人工、机械不变。

3、本章估价表过氯乙烯涂料是按喷涂施工方法考虑的,其他涂料均按刷涂考虑。若发生喷涂施工时,其人工乘以系数0.3,材料乘以系数1.16,增加喷涂机械台班耗量。

(六)手工糊衬玻璃钢工程

1、如因设计要求或施工条件不同,所用胶液配合比、材料品种与本章估价表不同时,应按本章各种胶液中树脂用量为基数进行换算。

2、玻璃钢聚合固化方法与估价表不同时,按施工方案另行计算。

3、本章估价表是按手工糊衬方法考虑的,不适用于手工糊制或机械成型的玻璃钢制品工程。
(七)橡胶板及塑料板衬里工程

1、本章热硫化橡胶板衬里的硫化方法,按间接硫化处理考虑,需要直接硫化处理时,其人工乘以系数1.25,其他按施工方案另行计算。

2、本章估价表中塑料板衬里工程,搭接缝均按胶接考虑,若采用焊接时,其人工乘以系数1.80,胶浆用量乘以系数0.5。

(八)衬铅及搪铅工程

1、设备衬铅是按安装在滚动器上施工考虑的,若设备安装后进行挂衬铅板施工时,其人工乘以系数1.39,材料、机械不变。

2、本章估价表衬铅铅板厚度按3mm考虑,若铅板厚度大于3mm时,人工乘以系数1.29,材料、机械另行计算。

(九)耐酸砖、板衬里工程

1、采用勾缝方法施工时,勾缝材料按相应项目树脂胶泥用量的10%计算,人工按相应项目人工的10%计算。

2、衬砌砖、板按规范进行自然养护考虑,若采用其他方法养护,按施工方案另行计算。

3、胶泥搅拌是按机械搅拌考虑的,若采用其他方法时不得调整。

(十)绝热工程

1、依据规范要求,保温厚度大于100mm、保冷厚度大于80mm时应分层安装,工程量应分层计算,采用相应厚度项目。

2、保护层镀锌铁皮厚度是按0.8mm以下综合考虑的,若采用厚度大于0.8mm时,其人工乘以系数1.2;卧式设备保护层安装,其人工乘以系数1.05。

3、设备和管道绝热均按现场安装后绝热施工考虑,若先绝热后安装时,其人工乘以系数0.9。

4、采用不锈钢薄板保护层安装时,其人工乘以系数1.25,计价材料乘以系数1.3,机械台班乘以系数1.15。