切换到宽版

[分享] 工程量计算讲义

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:6560 |   回复:0
 
发帖
160
精华
0
绿叶
433
小红花
49
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2010-05-23
关键词: 工程量,讲义
熟知工程量计算规则的意义:乙方施工结算书是以此规则为准编写的,计算规则类似工程造价领域的“宪法”,合理利用工程量计算规则,在审核计算过程中,有利于取掉不合理的计费项目,同时在施工过程中,对关键数据,比如“重量”,“长度”,“体积”等重点控制,有利于控制工程费用,也有利于填报计划,估价。因此,有必要熟悉并熟练应用工程量计算规则。

1. 机泵类设备安装
(一) 定额以设备重量(吨)为计量单位,或以设备重量范围划分子 目时,均以设备的铭牌重量为准,如无铭牌重量,则以产 品目录、样本、说明书的净重量为准。
说明:审核结算时,应该注意机泵等设备重量是否与现场相符合,平时的工作中应该收集齐全设备台帐上各个项目,设备重量在安装工程及资产管理当中都要用到。
(二) 计算设备重量时,除定额另有规定外,均包括随主机供货的、与设备联体的电机、屏盘、安全罩、平台、梯子、栏杆、支架以及设备本体第一个法兰以内的管道等全部重量。
说明:当有新设备安装时,验货时,不但对设备质量做检查,也应该记录随主机还有什么附件,设备安装中定额子目套用的指标:重量,还含附件。
(三) 泵、风机安装
1. 按不同类型分别以“台”为计量单位,以重量范围划分子目。
2. 直联式的泵与风机,以本体和底座总重量计算,包含电机重。
3. 非直联式的泵与风机,以本体和底座的总重量计算,不包括电动机重量,但已包括电动机安装。
注意:如有施工单位安装完一台皮带轮转动风机,最后决算中有一项电动机安装,应该在审结算时候划掉。因为电动机安装费用已经在风机安装中给他了。但如果把电机重量也含在风机安装重量内套用定额,则造成高套,也是不合理。这就要求我们在平时的工作中,注意收集设备重量和电机重量。基础数据准确了,审核结算才能有理有据。
4. 深井泵还应包括扬水管的重量。
(四) 压缩机安装
1. 按不同类型分别以“台”为计算单位,以重量范围划分子目。
2. 活塞式V,W型及扇型压缩机、压缩机组,按同在一个底座上的主机、电动机、仪表盘及附件和底座的总重量计算。
3. 立式及L型压缩机、螺杆压缩机、离心式压缩机均不包括电动机等动力机械的重量,电动机安装另执行电动机安装丁额。苯乙烯车间乙烯压缩机安装就属于此种情况。
(五) 辅助设备安装
1. 干式旋风除尘器安装(分为单筒式、多筒式、多管式)分别按重量范围(吨)以“台”为计量单位。定额包括设备本体、分离器、导烟管、定盖、排灰筒及支座的组合安装。
2. 板式换热器设备安装:按设备重量范围(吨)以“台”为计量单位。定额包括随设备供货的管子、阀们、管件、温度表、压力计等的安装和水压力实验。
(六) 炉窖砌筑
1. 蒸汽锅炉与一般工业炉窖的砌筑,按不同砖体的材质和不同的砌筑部位以砌筑实体“立方米”为计量单位。
由于炉类设备开车后无法测量工程量,为方面砌筑体积计算,施工验收中应记录炉墙尺寸,对不同砌筑部位的砖体材质也应该记录,以备日后审核工程量准确。
1. 不定型耐火材料,按不同的材质和不同的炉窑构部位以及不同的作业方式(现浇、预制及捣打),分别以“立方米”为计量单位。
2. 机械喷涂料,按轻质与重质及喷涂厚度以“立方米”为计量单位。
3. 缠石棉绳,按石棉绳不同直径以“10米”为计量单位。
4. 预砌筑分为球型顶、平面炉顶、和烧咀以“立方米”为计量单位,选砖按砖的重量以“吨”为计量单位。
5. 机械集中磨砖按砖的材质及磨砖面以“吨”为计量单位。
6. 机械集中切砖按砖的材质及切砖方式以“吨”为计量单位。
7. 炉内金具件以“10kg”为计量单位。
2. 静置设备安装
(一) 分片分段组装(二乙苯塔组装)
1. 由于设备直径和设备长度的影响,设备供货未能形成整体状态,需要在施工现场进行组装或组对。根据现场施工的工作内容,定额项目划分为“分片设备组装”与“分段设备组对”。
说明:苯乙烯车间二乙苯塔的安装就属于分段安装,10米为一段,分段安装再组焊。
2. 分片设备组装与分段设备组对项目内均不包括设备吊装就位的工作内容,应另按“设备整体安装”项目计算。
3. 分片、分段设备组装,根据设备类型、材质、焊接形式,设备直径等条件,按设备的金属重量以“吨”为计量单位。
4. “设备金属重量”是指设备本体以及随设备供货的内部固定件、设备开口件、加强板、裙座、支座等全部金属件的重量,但不包括设备填充、内衬、塔盘与内部可拆件、外部梯子平台、栏杆以及采用立装法施工的内件重量。
(二) 整体设备安装
1. 根据设备类型、基础标高、设备重量范围分别以“台”为计量单位。
2. “设备类型”划分为卧式容器、立式容器、塔器、热交换器和反应器等。
3. “基础标高”是指以正负零为基准至设备底座安装标高点的吊装高度范围。
4. “设备重量范围”是指整体设备的本体、支座、附件、吊耳、绝缘、内衬以及随设备一次吊装的管线、梯子、平台、栏杆和吊装加固件的全部重量。但不包括立式安装的塔盘和填充物的重量。
5. 吊装工具,由于现在大型吊车普遍采用,已经不用金属抱杆,工程量计算方面仅注意吊车台班数是否与实际相符即可。
(三) 热交换器的安装
1. 热交换器分构造类型(卧,立)按重量范围(吨)以“台”为单位。
说明:审核此类换热设备安装的关键是有准确的设备重量、安装高度,吊装方法(目前基本为吊车,确认好吊车吨位及台班数即可),其余配管等审核相对简单,只保证管线长度、焊接方法、管件数量与现场相符和。
2. 热交换器地面抽芯检查按设备重量范围以“台”为计量单位。
(四) 塔盘与塔内固定件安装
1. 塔盘安装、根据塔盘形式和设备直径(注意决算中是否放大直径)以“层”为计量单位。
注意:结算书中是否有放大直径及层数。
2. 塔内固定件安装,按设备直径以“层”为计量单位。
3. 塔内填料等填充物,按填充物的种类、材质、排列形式和规格,以“吨”为计量单位。
(五) 空冷器的安装
1. 管束安装,按设备重量以“片”为计量单位。
2. 构架安装,按金属重量以“吨”为计量单位。
3. 风机安装,按设备重量以“台“为计量单位。
(六) 反应器的安装,按设备构造形式,划分为“内含填料反应器安装”与“内有复杂装置反应器安装”,分别按设备重量以“台”为计量单位。
(七) 设备压力实验与设备水清洗。
1. 设备压力实验包括水压试验与气密试验,根据设备容积和压力以“台”为计量单位。水压试验项目内已含包括临时水管线的探销,不能在套用临时水管线配置。(建议在给施工单位的项目列表中,应该提供设备压力等级和设备容积,平时的工作中应该逐步完善设备台帐资料,及时更新补缺)
2. 设备清洗分为水冲洗、压缩空气吹洗和蒸汽吹洗,均根据设备类型和设备容积以“台”为计量单位。吹洗措施用的材料探销应另列项目,不分设备数量以“次”为计量单位。(主要设计吹洗用胶管,工器具使用等,我厂目前都由甲方提供清洗工器具,所以换热器等设备清洗无次项目)。
3. 设备酸洗与钝化,根据设备材质和设备容积以台为计量单位。酸洗和钝化的措施费材料探销,按设备容积以“次”为计量单位。
3. 工艺金属结构制作安装
一. 金属结构(平台,支架,框架等)
1. 各类金属构件均按设备图示尺寸,不扣除孔眼和切角所占重量,以“吨”为计量单位。
2. 多角型连接筋板,以图示最长边和最宽边尺寸,按矩形面积计算重量。
3. 定额内已综合考虑安装时焊接或螺纹联结所增加的重量,因此不能再计算安装增加的工程量
建议:金属结构一般都由槽钢、角钢、钢板等型钢制成,审核工程量时,应在现场根据以上1、2条,测量各构件实际长度,再利用“型钢重量换算表”计算出各构件重量,再求和,得到重量。工作烦琐,但也是乙方施工单位最容易钻空子的地方,因为一般复杂构件估算其重量误差较大,施工单位报很多工程量,审核起来费时费力,但一般车间金属构件施工中,都由甲方提供材料,我们可以根据采购部门提供的领料清单,粗略估算工程量。能大大减轻审核工作量而提高审核质量。
第四章 防腐及保温工程
一、 管道防腐
1. 防腐、绝热管道预制均按实际长度(包括定额规定的操作损耗)的面积以“平方米”为计量单位,均不扣除各种防腐、保温按规范要求的两端留头的面积,起计算方法如下:
1) 钢管外表面防腐:防腐层厚度<1mm时按钢管外径计算面积。(即钢管外表面积)。
2) 防腐层厚度>1mm时,按钢管外径加一个防腐层厚度计算面积(即防腐层中径)。
2. 除锈工程量计算
(反应器,塔器,罐子等设备乙方施工完毕后,在其结算书中一般有一项除锈工程量)
1) 管道、H型钢制结构及DN1000以上设备手工除锈均区分锈蚀等级的不同,分别以“平方米”为单位计算,除“微锈”时按“轻锈”定额乘以系数0.2计算;
2) 一般钢结构,管廊钢结构,均以“千克”为单位计算。
注意:装置框架钢结构属于一般钢结构,如果要填报车间钢结构粉刷计划,则应该估算出钢结构重量,以“Kg”为单位填报工程量,这样利于估计工程量,可查阅相关定额得到准备费用再乘以上1.5倍系数,也可根据类似结算,比例缩放得到工程费用,同时也利于合理填报工程材料。而一般设备及管道除锈均按“平方米”计算,只要计算出需要除锈的表面积就行
3) 动力工具除锈按金属表面锈蚀程度等级不同,一“平方米”计算(锈蚀等级分为轻锈、中锈、微锈,为防止决算审核过程中与乙方人员意见不一致,可在施工时候,和乙方现场管理人员共同确定锈蚀等级)
4) 喷射除锈按磨料(石英砂、河沙)划分子目。(如果工作中遇到喷射除锈,在编写施工方案时候必须明确磨料,有些施工单位利用我方疏忽,事先未定磨料,决算中却套用费用较高的磨料)
5) 设备除锈区分直径大小、内壁、外壁均以“平方米”为单位计算。(审核中注意内外壁)
3. 刷油工程量计算
1) 管道刷油工程量应区分油漆种类和涂刷遍数的不同,均以“平方米”为单位计算。
2) 一般金属钢结构和管廊钢结构区分油漆种类和涂刷遍数的不同,均以“Kg”为单位计算。
3) H型钢制结构(包括大于400 mm以上的型钢),区分遍数和油漆种类,分别以“平方米”为单位计算。(例如车间大型钢梁等)
注意:各种管件,阀门和设备上人孔,管口凹凸部分的刷油已综合考虑在定额内,不得另行计算。这是指一条管线刷油或者设备刷油,但如果是零星刷油,应按实际表面积计算,如实际刷阀门一个,则计算出阀门表面积,表达为:管线刷油若干平方米。人孔则为:设备人孔表面刷油若干平方米。而在做决算时,零星刷油的人工费=2.0*相应定额。平时应该要求施工单位将车间需要刷油的地方全部刷完,审核定额时注意是否为零星刷油。
4. 管道、圆形桶体设备表面除锈及刷油工程量可按照下列公式计算: S=πDL 1-1
S-------除锈或刷油总面积,㎡
π------圆周率,3.14
L-----管道长度或者设备桶体高度。
例题:某工程综合材料表明:埋地管道Φ108×4 ,共有23米长,管道上有3个阀门,2个弯头。底漆及10号沥青两道,计算该管道刷油工程量为多少?
解:依据1-1式:
S=3.14*108*23=7.8㎡。
选套“11-66+11-77”及“11-72+11-73”定额子目单价计算起价。可见并未单独考虑管件,阀门等。
5. 管道防腐工程量计算
1) 管道、设备防腐涂料工程量,应该区分不同项目(管道,设备,金属结构)和涂料种类(如环氧等),分别以㎡为计量单位。
2) 一般金属结构和管廊钢结构,H型钢制结构以“Kg”为计量单位。例如车间钢结构涂刷防火防水涂料等。应该计算出钢结构重量,再报计划。
3) 而防腐工程量计算时要计算法兰、弯头、阀门面积。
1. 阀门防腐蚀表面积计算公式
S=π×D×2.5D×K×N         1--2
D---阀门工程直径
K---系数1.05
N---阀门个数
2. 弯头防腐表面积计算公式
S=π×D×1.5D×K×2π×N/B      1—3
D----弯头直径
K----系数,1.05
N----弯头个数
B----90°弯头取定为4,45度弯头为8。
例题:某工程综合材料表明:HG528型90°焊接弯头PN1.0 DN1200 20#钢5个,PN1.0 DN500 20#钢12个,请计算两种弯头防腐工作量。
解:由1—3计算为:
S=3.14×1200×1.5×1200×1.05×2×3.14×5/4=55.96㎡
S=3.14×500×1.5×500×1.05×2×3.14×12/4=23.32㎡
3. 法兰防腐表面积计算公式
S=π×D×1.5D×K×N 1-5
二  管道保温
1. 保温概述
以一端管线为例,从管道外壁算起,从里往外,应该依次为:
保护层
镀锌铁皮, 铝皮等。
防潮隔气层
在特定条件下用来防止水蒸汽迁移的结构层称为防潮层,他是为了防止大气中的水分凝结在保温保温层上,常用的防潮层主要有沥青玛地脂,聚乙烯薄膜,玻璃布沥青等。
保温层
具备较高热阻并用于阻挡热流的绝热结构主层,分为预制式,缠绕式,包扎式,填充式等,目前厂里预制成型制品主要有珍珠岩,岩棉管壳等。
防锈漆
2. 保温工程量计算
1) 保温层应该区分不同管直径和不同的绝热曾材料类别及厚度,分别以“立方米”为单位。公式如下:
 V=π(D+1.033δ)×1.033δL
2) 防潮层和保护层则以㎡为单位计算。
 S=π(D+2.1δ+0.082)L
其中:D---设备筒体或者管道直径。
   1.033  2.1---系数
   δ----保温层厚度
   L-----管道长度或者设备筒体长,高。
   0.082-----捆扎线直径或者钢带厚度。
3. 设备封头绝热、防潮和保护层工程量计算公式:
 V=【(D+1.033δ)/2】2×π×1.033δ×1.5N
 S=【(2.1δ)/2)】×π×1.5N
4. 拱顶罐封头保温、防潮层计算公式:
 V=2πr×(h+1.033δ)×1.033δ
 S=2πr×(h+2.1δ)
5. 阀门保温
 V=π(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N
 S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N
6. 法兰
 V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N
 S=π(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N
7. 弯头
 V=π(D+1.033δ)×1.5D×1.033δ×1.05×N/B
 S=π(D+2.1δ)×1.5D×2π×N/B

第五章 工艺配管
一、 钢制压力管道压力等级划分:
1. 低压管道 0Mpa2. 中压管道 1.6Mpa3. 高压管道 10Mpa4. 蒸汽管道P≥9Mpa,工作温度≥500时为高压力。
说明:审核结算时,一定要知道现场管道压力等级,防止高套。因为套定额是以压力等级为大类套的,高压、低压之间工程直接费差别很大。
二、 管件、法兰、阀门同样也以压力等级套用定额。
三、 决定管道工程量的四个因素为:压力、材质、焊接形式及延长米,具体结算时,应该知道所施工管道的压力等级,用什么材料,焊接形式是什么(如氩弧焊,电弧焊,氩电联焊),尤其焊接形式,施工单位结算中,容易将普通电弧焊接改写为氩电联焊,他们两者的费用差距是很大的。
四、 管道安装中不包括管路附件的安装内容,应按设计用量计算工程量。
五、 管道安装工程中均以设计管道中心线长度以“延长米”计算,不扣除管路附件所占长度。
不管管道上有几个大小头,阀,法兰,弯头等,长度以起点到终点计
六、 管件连接同样按照压力等级、材质及焊接形式以“个”为单位,
压力,材质及焊接形式同管道焊接,但管件是数个数,审核其工程量关键是到现场去落实,或者在施工方案上画出时间管线单线图,从前期准备阶段即确定工作量。
七、 挖眼三通支线管直径小于主管直径1/2时候,不计算挖眼三通工程量,在主管上挖眼焊接管接头,凸台等配件,按配件管直径计算管件工程量。
说明:如上,有些挖眼三通是不容许套定额的,但结算上有如此项目时候,应该删除。
八、 阀门安装按不同压力及连接形式,不分种类,以个为单位
说明:审核此类结算,一是弄清楚多少个阀门,二是看压力等级,三是确认连接形式,一般为螺纹连接,焊接,法兰连接。
九、 法兰阀门与配套法兰的安装,应分别计算工程量,螺栓与垫片的安装费已包括在定额内,
十、 电动机阀安装已包括电动机安装。
十一、 阀门安装综合考虑了壳体压力试验,(强度及严密性)。但说明:目前我们安装阀,基本不做压力实验,因为厂家出厂前已经做了,以合格证为标志,如果有施工单位做阀门压力试验,不应该再有压力试验项目。
十二、 法兰安装按不同压力等级,材质,规格,种类分别以“付”为单位。
十三、 法兰安装不包括安装后系统调试运转中的冷热紧,如果有应该另计