切换到宽版

[分享] PRTV防污闪涂料用量

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:4497 |   回复:0
 

发帖
409
精华
0
绿叶
614
小红花
121
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2017-11-11
我是某省网供电局物资采购部门的小职员,我非常看不惯PRTV暴利行业的不诚信行为,很多人从中捞好处,事实上PRTV涂料目前市场定价:集中招标在120到160元/公斤左右,不招标就能卖到300元到500,RTV更便宜,50到80元,还全部包括施工呢。他们以低价中标然后在涂料用量上做文章,现在是权威电力机构做的涂料测试表(涂料厚度0.4mm以上)如下,供各省网招标中心参考,为国家电网节省开支。

PRTV涂产用量表(单位:kg
注:1、当双断口断路器带合闸电阻时,用量增加15%
2、悬式绝缘子用量为地面上高度小于等于10米时的用量。考虑到施工难度和风力的影响,站内高于上述距离、风力3级以上时,乘1.2倍的修正系数;站外线路含门型架修正系数按照110kV1.2220kV1.4500kV1.6进行修正。
3、隔离开关其它型式为其结构与表中已有结构完全不同时,可参照相同电压等级棒形支柱绝缘子用量标准,按照瓷件表面积折算,求出总用量填入表中。
435kV电抗器支柱每只按1.5kg计算,10kV电容器支柱(含母排支柱)按照每只0.18kg计算。


电压等级











十一

十二



500

KV

15

28

35

15

15

16

10

12

18

6

10

0.32

220

6

12

17

9

6.5

8

5

6

9

3

4

0.22

110

4.5

9

12

4.8

4.8

4.5

3

3

4.5

1.5

3.6

022

35

3

5

2

2

2.4

2.4

3.6

1

1.5

022

10

0.5

0.5

1.5

1

0.5

0.7

1.

0.35

0.3

0.1














补注:一代表变压器套管,二代表单断口断路器,三代表双断口断路器,四代表CT,五代表PT,六代表隔离开关(水平伸缩式/三瓷柱式),七代表隔离开关(垂直伸缩式/二瓷柱式),八代表隔离开关(水平旋转式/二瓷柱式),九代表隔离开关(水平旋转式/三瓷柱式),十代表棒型支柱,十一代表避雷器,十二代表悬式绝缘子(按片数算),一到十一全部按只/ 相计算

[ 此帖被myarc在2017-11-12 11:44重新编辑 ]