切换到宽版

[讨论] 绝缘接头电位-0.42V,另一侧+0.52V,电位较为稳定,什么原因可能导致?

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:2439 |   回复:4
 

发帖
499
精华
0
绿叶
702
小红花
171
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2017-10-16

绝缘接头电位-0.42V,另一侧+0.52V,电位较为稳定,什么原因可能导致?请各位老师帮忙分析一下
发帖
5
精华
0
绿叶
18
小红花
2
只看该作者 沙发  发表于: 2017-10-17
正的一侧是不是有钢接地极?
共有1人赞这个帖子绿叶+3
寂寞高僧 绿叶 +3 热心会员 2017-10-17
每天进步一点点。
发帖
5
精华
0
绿叶
18
小红花
2
只看该作者 板凳  发表于: 2017-10-17
写错了,铜接地极
每天进步一点点。
发帖
6
精华
0
绿叶
28
小红花
14
只看该作者 地板  发表于: 2017-10-17
铜的也不该+0.52,是不是有直流连接了
共有1人赞这个帖子绿叶+3
寂寞高僧 绿叶 +3 热心会员 2017-10-17
发帖
30
精华
0
绿叶
121
小红花
78
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-17
用户被禁言,该主题自动屏蔽!