在群里看到有人讨论这个案例,发上来,供大家参考。
项目情况:污水池,水不多,当时是喷的玻璃纤维,用环氧树脂,生物泥,PH值7点多,加的NaOH。用不到两年,底部裂,壁完好。环氧玻璃钢,请教各位是怎么回事?



共有3人赞这个帖子绿叶+3
1957826667 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2021-03-08
国际阿克苏油漆 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2020-11-14
吃饭很慢 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-07-12
发帖
621
精华
4 篇
绿叶
233
小红花
381
只看该作者 沙发  发表于: 2017-05-07
但凡这种脱落开裂,要么是底层水泥标号不够,玻璃纤维把底层水泥给咬起来了,要吗是施工不过关,底层涂料使用不当导致粘接力出现问题或底层封闭不严,水汽升在热胀冷缩下掀起来了。第三种情况是选材不当,不专业,不解释
共有2人赞这个帖子绿叶+2
东北灰熊 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2020-04-03
陈保灯 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-02-18
发帖
76
精华
0
绿叶
123
小红花
24
只看该作者 板凳  发表于: 2017-05-08
可能更多还是和应用环境和防腐材料有关。一是开裂部位为底部与污水接触的部位,罐壁完好,一个是水相,一个是气相,应用环境是完全不同的。二是,使用的材料是不是能满足这种污水浸泡的条件,污水中的介质没有提供,很难做出判断。
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+3
hiatc 小红花 +3 提倡技术讨论 2017-05-08
hiatc 绿叶 +2 提倡技术讨论 2017-05-08
发帖
621
精华
4 篇
绿叶
233
小红花
381
只看该作者 地板  发表于: 2017-05-08
回 liuyangyu2 的帖子
liuyangyu2:可能更多还是和应用环境和防腐材料有关。一是开裂部位为底部与污水接触的部位,罐壁完好,一个是水相,一个是气相,应用环境是完全不同的。二是,使用的材料是不是能满足这种污水浸泡的条件,污水中的介质没有提供,很难做出判断。 (2017-05-08 09:33)

防腐层内含有玻璃纤维,从图上看断裂面齐刷刷的,纵然固化后的环氧树脂变性发脆,玻璃纤维也能保持性能稳定,能这样裂开,个人认为只有池底冬季干湿交替,昼夜冻融交替的情况下可以产生这么大的力,
发帖
55
精华
0
绿叶
6
小红花
24
只看该作者 4楼 发表于: 2017-05-09
关键要消除应力
发帖
76
精华
0
绿叶
123
小红花
24
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-09
回 宁静致远 的帖子
宁静致远:防腐层内含有玻璃纤维,从图上看断裂面齐刷刷的,纵然固化后的环氧树脂变性发脆,玻璃纤维也能保持性能稳定,能这样裂开,个人认为只有池底冬季干湿交替,昼夜冻融交替的情况下可以产生这么大的力, (2017-05-08 10:35) 

帖子给出信息量有限,1、具体的地点,气候,环境温度没有给出  2污水池的使用工况,具体的运行方式、液位高低没有给出 3 污水成分没有给出,是否含有对环氧树脂和玻璃纤维破坏的介质
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
hiatc 小红花 +3 提倡技术讨论 2017-05-09
hiatc 绿叶 +3 提倡技术讨论 2017-05-09
发帖
4
精华
0
绿叶
22
小红花
3
只看该作者 6楼 发表于: 2017-05-09
施工的时候底部不干燥
共有2人赞这个帖子绿叶+6
马小少 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-02-24
宁静致远 绿叶 +5 观点不错 2017-06-25

发帖
592
精华
0
绿叶
80
小红花
676
只看该作者 7楼 发表于: 2017-05-10
池子外底做防水了吗?
共有1人赞这个帖子绿叶+1
发源防腐 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-03-14
发帖
108
精华
0
绿叶
207
小红花
993
只看该作者 8楼 发表于: 2017-05-12
只看这几张图片不知道具体什么原因,个人认为是池底水泥标号不够,很可能就是在水池浇筑完成后,池底进行过砂灰找平,一般的池子找平的过程中不严格监管很难做到符合防腐的质量,固化后把池底的水泥层拉起来了,或者是池底表面处理不到位,树脂没有渗透至混凝土层,后期使用形成空鼓,在池底水位变化过程中空鼓破裂,形成这样的裂缝,具体原因可以看看起壳的玻璃钢根混凝土接触面的状况就知道了。
共有3人赞这个帖子绿叶+9
宁静致远 绿叶 +2 底层混凝土原层,没有找平,不过干燥不够是事实 2017-06-25
宁静致远 绿叶 +5 你说的是对的,就是这个原因 2017-06-25
我听老板的 绿叶 +2 我很赞同 2017-05-12

发帖
3369
精华
7 篇
绿叶
63
小红花
5385
只看该作者 9楼 发表于: 2017-05-21
本人认为发生开裂的原有有以下几点:
1.基层未干,施作玻璃钢。
2.池底混凝土沉降裂缝。
3.一次性喷射树脂太厚。
4.基层局部污染严重。
共有2人赞这个帖子绿叶+6
xiao晨晨 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2020-03-24
宁静致远 绿叶 +5 我很赞同 2017-06-25
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)
发帖
38
精华
0
绿叶
94
小红花
1055
只看该作者 10楼 发表于: 2018-02-02
回 zhaojian20 的帖子
zhaojian20:关键要消除应力(2017-05-09 11:25)
胶用量太大
共有1人赞这个帖子绿叶+1
只争朝夕 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2021-03-27
发帖
25
精华
0
绿叶
121
小红花
11
只看该作者 11楼 发表于: 2018-07-07
起来的应该有纤纬布的
发帖
19
精华
0
绿叶
50
小红花
5
只看该作者 12楼 发表于: 2019-02-14
施工超厚
发帖
3
精华
0
绿叶
11
小红花
2
只看该作者 13楼 发表于: 2019-02-20
我建议你改用聚脲防腐防渗漏。,15652373888十年二十年不会有问题
发帖
11
精华
0
绿叶
233
小红花
620
只看该作者 14楼 发表于: 2019-02-20
用户被禁言,该主题自动屏蔽!