9.7.3.5 工程验收
①呋喃树脂防腐蚀工程的验收,应包括中间验收、隐蔽工程验收和竣工验收。工程未经竣工验收,不得交付使用。
②呋喃树脂防腐蚀工程施工前,必须对基层进行检查交接。基层检查交接记录应纳入竣工验收文件中。对基层检查的交接宜包括下列内容:a)混凝土基层:强度等级、含水率、坡度、平整度、阴阳角处理、穿过防腐层的套管、预留孔、预埋件应符合相关标准的要求,基层表面无起砂、起壳、裂缝、麻面、油污等缺陷;b)钢材基层表面应符合9.7.3.4的第1条的⑤的要求。
③对面层以下各层,以及其他将为后续工序覆盖的部件,在覆盖前应进行中间验收和隐蔽工程验收记录。防腐蚀工程的中间验收、隐蔽工程验收记录宜包括下列内容:a)封底层的封底料无漏涂、流挂,修补层胶泥填平凹陷处的质量;b)隔离层的层数或厚度。玻璃布浸透、接缝、脱层、气泡、毛刺、阴阳角处增加的玻璃纤维布层数;c)呋喃树脂砂浆和呋喃树脂混凝土整体面层的坡度、平整度、裂缝、起壳、脱层、固化程度;d)块材结合层的饱满密实程度、粘结强度。
以上
欧阳13918593706,13386252202
2024年11月7日 PM20:00
[ 此帖被欧阳在2024-11-14 19:31重新编辑 ]