切换到宽版

[求助] 管道内部打砂涂装

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:2217 |   回复:2
 
发帖
2
精华
0
绿叶
4
小红花
3
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2014-07-16
现正在做的一个平台项目,有一个月亮池的区域,通甲板和平底的一个通道,设计给的配套是跟平底一样,三度环氧。尺寸10M长,内径400mm。
请教各位大神,这个区域做三度环氧的效果,或是否有其他更好的防腐设计;
另外,现考虑对内部按设计要求做,做管道内部施工的一套设备大概多少钱;是否有专做管道内部的施工队,带设备来做也可以,可留言我,谢谢
PS:由于管道已安装于分段上,且准备合拢,现管道处于垂直放置,是否好施工。
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+1
hiatc 小红花 +1 提倡技术讨论 2014-07-16
hiatc 绿叶 +2 提倡技术讨论 2014-07-16

发帖
574
精华
2 篇
绿叶
322
小红花
1160
只看该作者 沙发  发表于: 2014-07-17
这个可从选材、结构设计、施工工序和工艺四个方面考虑,最好能提供下管道施工图,否则可能会影响判断。

根据你的描述,我有个疑问:为什么不做好三度油漆后再安装呢?
欢迎加入重防腐技术中心NACE&SSPC群:132291175
发帖
136
精华
0
绿叶
246
小红花
80
只看该作者 板凳  发表于: 2014-07-17
管道垂直摆放,没法旋转浸涂了。介质是什么,目前要求漆膜多厚。3度环氧漆用的什么漆,其实管道内3度环氧煤沥青已经是成本比较低的方案了。