切换到宽版

[原创] 嵌入式阴极防护用的牺牲阳极在钢筋混凝土养护领域案例

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:5277 |   回复:4
 
发帖
6
精华
0
绿叶
12
小红花
5
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2014-01-21
嵌入式阴极防护用的牺牲阳极在钢筋混凝土养护领域案例

嵌入阴极预防用牺牲阳极的FH-Galvashield XP / XPT

阳极周围的砂浆外壳起何作用?
•  专门配制的砂浆是随着时间的推移用来保持锌的活性–  pH

•  砂浆承受由锌核带来的意外腐蚀后果。

案例精选:


接合处和交界面







关于法赫——
法赫是一家专门从事钢筋混凝土结构检测、维修加固的公司,已在铁路、公路、市政、轨道交通系统领域。法赫能为处于腐蚀状态下的混凝土结构提供技术先进、成本有效的解决方案并赢得了无数肯定。法赫致力于创造一个安全,健康和可持续发展环境。欢迎关注:www.hephee.com

[ 此帖被法赫中国在2014-01-21 17:02重新编辑 ]
法赫中国电化学防腐

发帖
72
精华
0
绿叶
764
小红花
352
只看该作者 沙发  发表于: 2014-01-22
这种要放多少个阳极啊?应该是挺多的!能用多长时间啊?

发帖
340
精华
0
绿叶
132
小红花
1115
只看该作者 板凳  发表于: 2014-01-23
论坛终于又活跃些了,很高兴很多防腐同行来分享自己的工作,生活,经验,技术。混凝土阴保肯定是重点项目吧,在之前看到一些跨海大桥阴保的工程。老实说,我也没接触过,只是很敢兴趣,谢谢分享,希望有机会可以交流。
发帖
6
精华
0
绿叶
12
小红花
5
只看该作者 地板  发表于: 2014-02-24
回 hanamxn 的帖子
hanamxn:这种要放多少个阳极啊?应该是挺多的!能用多长时间啊? (2014-01-22 14:33)

要看对设计要求了,一般的防腐间距是150mm-750mm,直接帮在钢筋上或者钢筋交接处,根据桥梁上部位,钢筋保护层厚度等等来考虑用那种型号的锌阳极,一共有七种型号的嵌入式锌阳极。我附上一张图,这是所有电化学防腐蚀产品参数以及应用的列表。


法赫中国电化学防腐

发帖
248
精华
0
绿叶
231
小红花
960
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-10
嵌入式不方便的吧,外挂式用电缆导通可行

内容来自Android手机客户端