切换到宽版

[求助] 一个令人头疼的汽轮机保温设计

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:7653 |   回复:9
 
发帖
107
精华
0
绿叶
449
小红花
206
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2013-12-24
新接了一个任务,就是一台东方汽轮机厂60万千瓦汽轮机的保温,头一次施工东方汽轮机缸体的保温,图纸显示缸体被从前到后分成四部分,各部分的保温厚度都不一样,以往机组只有上下缸的保温厚度不一样,这里却上缸四个厚度,下缸四个厚度。是否有人施工过这种类型的汽轮机,是怎么处理的。
x
发帖
349
精华
1 篇
绿叶
253
小红花
69
只看该作者 沙发  发表于: 2013-12-27
按照施工图来就行了,不就是厚度不同吗
发帖
27
精华
0
绿叶
22
小红花
2
只看该作者 板凳  发表于: 2013-12-30
有人会吗
共有1人赞这个帖子绿叶+1
许志鸿As 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2017-10-25
发帖
107
精华
0
绿叶
449
小红花
206
只看该作者 地板  发表于: 2014-01-18
回 小和尚 的帖子
小和尚:按照施工图来就行了,不就是厚度不同吗 (2013-12-27 12:13) 

缸体相邻的两个区域,保温厚度相差一倍,即使主汽入口和再热冷段出口有温差,但随着机组运行时间的增长,温差会越来越小,高压缸才多大个地方。我认为此施工方案不合理。
x

发帖
881
精华
1 篇
绿叶
1483
小红花
6673
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-14
回 愚公 的帖子
愚公:缸体相邻的两个区域,保温厚度相差一倍,即使主汽入口和再热冷段出口有温差,但随着机组运行时间的增长,温差会越来越小,高压缸才多大个地方。我认为此施工方案不合理。 (2014-01-18 22:38) 

我也觉得不合理
Painting my life,making it colourful.
发帖
107
精华
0
绿叶
449
小红花
206
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-17
这个方案最终被取消,更改为常用施工方式。
x
发帖
107
精华
0
绿叶
449
小红花
206
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-18
请教版主这种过时的帖子怎样删除
x
发帖
1
精华
0
绿叶
7
小红花
2
只看该作者 7楼 发表于: 2014-10-25
发帖
39
精华
0
绿叶
3
小红花
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-08-24
前辈,汽轮机保温怎么验收的呢?
发帖
141
精华
0
绿叶
254
小红花
118
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-24
保温后表面温度怎么算合格?