切换到宽版

[讨论] 在绝热工程量计算中分层与与不分层的差距

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:31085 |   回复:22
 

发帖
842
精华
7 篇
绿叶
910
小红花
597
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2009-02-16
边   依据《工业设备及管道绝热工程》施工及验收规范GBJ126-89规定:保温厚度大于100mm、保冷厚度大于80mm时应分层施工,工程量分层计算

      依据《98R419》规定: 当保温厚度大于80mm,应分层保温

      那么分层计算与不分层计算的差距有多大呢?今天我们来做个对比,假如有一条工业管道:
      直径:529mm,长度1000m,保温厚度为100mm,保温材料为纤维类管壳

      1.首先按不分层计算,通过公式计算:
      3.1415926*(0.529+1.033*0.1)*1.033*0.1*1000=205.20m3
      套用《河南省安装工程单位综合基价(2003)》
      11-1855 纤维类制品(管壳)安装 管道Φ529mm以下 厚度(100mm)
      直接费为:11714.86元

      2. 再按分层进行计算:
      第一层按厚度60mm,通过公式计算出绝热体积:
      3.1415926*(0.529+1.033*0.06)*1.033*0.06*1000=115.07m3
      第二层按厚度40mm,先按公式计算出上一层直径:
      (529+2.1*60)+8.2=663.2mm
      【注:因为管道直径和保温厚度的单位我们都采用的是mm,所以0.0082也要改成mm,即8.2】
      再按公式计算出绝热体积:
      3.1415926*(0.6632+1.033*0.04)*1.033*0.04*1000=91.45m3

      先套用《河南省安装工程单位综合基价(2003)》
      11-1851 纤维类制品(管壳)安装 管道Φ529mm以下 厚度(60mm)
      直接费为:10184.84元
      再套用《河南省安装工程单位综合基价(2003)》
      11-1857 纤维类制品(管壳)安装 管道Φ720mm以下 厚度(40mm)
      直接费为:9569.46元

      两个子目合计:19754.30元
      结论:分层计算比不分层计算定额直接费多出8039.44元。


共有1人赞这个帖子绿叶+1
run 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2021-05-07

发帖
842
精华
7 篇
绿叶
910
小红花
597
只看该作者 沙发  发表于: 2009-02-16
边  再引申出一个问题:我们分层施工的时候,有时两层的厚度不一致,有薄有厚,那究竟先做薄的,还是先做厚的呢?

      以上边的工程为例,我们做个比较:
      楼上帖子中的做法是60mm+40mm,保温厚度一共100mm。
      我们再按照40mm+60mm,保温厚度同样是100mm,算一下结果。

      不再废话,开工!

      第一层按厚度40mm,通过公式计算出绝热体积:
      3.1415926*(0.529+1.033*0.04)*1.033*0.04*1000=74.03m3

      第二层按厚度60mm,先按公式计算出上一层直径:
      (529+2.1*40)+8.2=621.20mm
      再按公式计算出绝热体积:
      3.1415926*(0.6212+1.033*0.06)*1.033*0.06*1000=133.03m3


      1.先套用《河南省安装工程单位综合基价(2003)》
      11-1849 纤维类制品(管壳)安装 管道Φ529mm以下 厚度(40mm)
      直接费为:8320.23元
      2.再套用《河南省安装工程单位综合基价(2003)》
      11-1859 纤维类制品(管壳)安装 管道Φ720mm以下 厚度(60mm)
      直接费为:11076.08元

      两个子目合计:19396.31元,

      可以得出结论了,
      60mm+40mm的计算定额直接费是19754.30元,
      40mm+60mm的计算定额直接费是19396.31元
      相差357.99元。

      结论:先厚再薄计算结果的定额直接费稍高。
发帖
23
精华
1 篇
绿叶
1
小红花
34
只看该作者 板凳  发表于: 2009-03-03
谢谢………………

发帖
842
精华
7 篇
绿叶
910
小红花
597
只看该作者 地板  发表于: 2010-04-29
边缘再引申出一个问题:我们分层施工的时候,有时两层的厚度不一致,有薄有厚,那究竟先做薄的,还是先做厚 ...
边缘 发表于 2009-2-16 21:42



      在写此帖的时候,我考虑问题不全面,分层施工是由薄到厚,还是由厚到薄,还有一个重要因素要考虑,那就是主材单价

由薄到厚计算出来的主材用量偏大,由厚到薄计算出来的主材用量偏小。

综上所述:主要是安装费主材单价在博弈,可视实际情况决定(此贴主要针对大型项目,小项目不值得如此费神)


发帖
2945
精华
2 篇
绿叶
1999
小红花
40
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-29
审计那能通过吗?
发帖
108
精华
0
绿叶
76
小红花
48
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-31
不错,分析的很透彻,讲解的很到位。定额上也说分层计算,但是预算审核时好像不同意这个算法啊,还是谢谢了。

发帖
1066
精华
0
绿叶
767
小红花
1544
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-31
虽然不是很明白其中的某些数字是什么含义,还是赞一个,边缘哥实在是牛!
发帖
3
精华
0
绿叶
0
小红花
2
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-31
不错啊,受益了,谢了。
发帖
39
精华
0
绿叶
16
小红花
29
只看该作者 8楼 发表于: 2010-08-01
好贴!学习了!
发帖
39
精华
0
绿叶
16
小红花
29
只看该作者 9楼 发表于: 2010-08-01
坛主:
第二层按厚度60mm,先按公式计算出直径:(529+2.1*40)+8.2=621.20
请问:2.1和8.2这两个数值是怎么得来的,谢谢。
发帖
108
精华
0
绿叶
76
小红花
48
只看该作者 10楼 发表于: 2010-08-01
坛主比较忙俺来说一句:
S = π×(D+2.1δ+0.0082)×L
2.1--调整系数; 0.0082*1000=8.2-- 捆扎线直径或钢带厚
共有1人赞这个帖子
边缘 小红花 +6 辛苦啦 2010-08-02
发帖
39
精华
0
绿叶
16
小红花
29
只看该作者 11楼 发表于: 2010-08-02
汗,我是菜鸟,只懂材料,不懂安装与预算,准备自己弄个小工程队,因此不耻下问:
11-1857 纤维类制品(管壳)安装 管道Φ720mm以下 厚度(40mm)
为什么管道的直径变成了720mm以下?
希望能给予详解,谢谢。
发帖
13
精华
0
绿叶
15
小红花
0
只看该作者 12楼 发表于: 2012-06-04
2.1基本上等于直径加上棉的厚度加上缝隙的值,也就是加上棉之后的实际直径
发帖
46
精华
0
绿叶
43
小红花
0
只看该作者 13楼 发表于: 2012-06-14
个人愚见:就分层计算的问题,很好理解,不管分层还是不分层,主材量是固定的,主材费用基本变化不大;如果分层施工,就相当于施工了两次,人工和机械的费用基本是单层施工费用的两倍

第二个先簿后厚的问题,不管是哪个先施工,主材用量基本是相同的,施工都分两次施工,所以价格基本上是一样的

发帖
229
精华
0
绿叶
115
小红花
146
只看该作者 14楼 发表于: 2012-06-28