切换到宽版

[讨论] 在绝热工程量计算中分层与与不分层的差距

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:31661 |   回复:22
发帖
35
精华
0
绿叶
13
小红花
33
只看该作者 15楼 发表于: 2015-10-31
回 amber 的帖子
amber:坛主:
第二层按厚度60mm,先按公式计算出直径:(529+2.1*40)+8.2=621.20
请问:2.1和8.2这两个数值是怎么得来的,谢谢。 (2010-08-01 22:54) 

定额保护公式里的直径
有些事情不是看到希望才去坚持,而是坚持了才会看到希望
发帖
35
精华
0
绿叶
13
小红花
33
只看该作者 16楼 发表于: 2015-10-31
受益良多
有些事情不是看到希望才去坚持,而是坚持了才会看到希望
发帖
35
精华
0
绿叶
13
小红花
33
只看该作者 17楼 发表于: 2015-10-31
回 salt312010 的帖子
salt312010:个人愚见:就分层计算的问题,很好理解,不管分层还是不分层,主材量是固定的,主材费用基本变化不大;如果分层施工,就相当于施工了两次,人工和机械的费用基本是单层施工费用的两倍

第二个先簿后厚的问题,不管是哪个先施工,主材用量基本是相同的,施工都分两次施工,所以价 .. (2012-06-14 17:45) 

根据现场施工情况,保温棉安装陶瓷纤维毡 80mm厚 ,  两层40的  与一层80的  保温后 直径是不一样的。
有些事情不是看到希望才去坚持,而是坚持了才会看到希望
发帖
5
精华
0
绿叶
5
小红花
2
只看该作者 18楼 发表于: 2015-12-18
厉害~!
发帖
29
精华
0
绿叶
136
小红花
769
只看该作者 19楼 发表于: 2016-01-10
发帖
3
精华
0
绿叶
9
小红花
0
只看该作者 20楼 发表于: 2016-01-11
V=3.14*(0.529+1.033*0.05)*1.033*0.05*1000=94.17
v=3.14*(0.529+0.05*2+1.033*0.05)*1.033*0.05*1000=110.39
V+v=94.17+110.39=204.56m

内容来自Android手机客户端

一切随缘
发帖
55
精华
0
绿叶
107
小红花
36
只看该作者 21楼 发表于: 2019-09-14
对于烟道等方形大设备与矩形设备不适用是不是?


发帖
58
精华
0
绿叶
1322
小红花
0
只看该作者 22楼 发表于: 2022-05-01
审计可能通过