阀门、法兰金属罩壳的制作安装一般分为两种:
1、可拆卸式
可拆卸式阀门

可拆卸式法兰

2、不可拆卸式
不可拆卸式阀门

不可拆卸式法兰

以上图片均来自98R418 管道及设备保温图集
现场一般以第一种居多,所以今天我们只讨论第一种,即可拆卸金属罩壳的计算。

先从阀门罩壳的计算说起,通常我们都采用公式计算,即:S=3.14×(D+2.1δ)×2.5D×1.05×N(D为直径),这个公式是计算阀门安装绝热材料以后,根据阀门形状起伏的实际表面积,如抹灰工程可以用这个公式计算。
而属罩壳是有规则形状的,上边的公式就不太适用了,我们可以根据阀门罩壳的实际尺寸计算,但最有效力的是根据[中国建筑标准设计研究所]编制,[中华人民共和国建设部]批准的规范图集《98R418》查寻取得数值,在最后一页。(论坛有下载

再说绝热层的工程量计算,通常我们都采用公式计算:V=π×(D+1.033δ)×2.5D×1.033δ×1.05×N,这个公式计算的是绝热层紧贴在阀门上,而可拆卸式阀门罩壳的绝热层是固定在罩壳内壁的,所以此公式也就不适合了,可以用阀门罩壳的面积乘绝热层厚度,再乘系数0.8~0.9,系数是折角处的坡度。

可拆卸式法兰罩壳的计算同上,在图集中查找,(但要按副计算,不能按片计算,因为一副法兰公用一个罩壳)。

注:本文是临时编写,未加工整理,有错误和不足指出恳请指正!
发帖
23
精华
1 篇
绿叶
1
小红花
34
只看该作者 沙发  发表于: 2009-03-03
谢谢**…………
发帖
132
精华
0
绿叶
5
小红花
2
只看该作者 板凳  发表于: 2012-07-06
边缘大哥,如果按你说的在图集中找相应的保温面积的话,这样外护铝皮用量更少!在实际施工中,材料不够!