管地电位怎么测量?管地电位和通电电位有区别吗?21246-2007标准里只有只有个管地电位的定义。
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+2
jiangfuxx 小红花 +2 提倡技术讨论 2013-06-25
jiangfuxx 绿叶 +3 提倡技术讨论 2013-06-25
发帖
16
精华
0
绿叶
14
小红花
3
只看该作者 沙发  发表于: 2013-06-18
测法一样,通电点是指阴极电缆与管道的接入点。
共有1人赞这个帖子小红花+3
jiangfuxx 小红花 +3 观点不错 2013-06-25

发帖
616
精华
0
绿叶
2001
小红花
782
只看该作者 板凳  发表于: 2013-06-19
回 zhoufs 的帖子
zhoufs:测法一样,通电点是指阴极电缆与管道的接入点。 (2013-06-18 15:21) 

谢谢。

发帖
83
精华
0
绿叶
441
小红花
39
只看该作者 地板  发表于: 2013-06-22
管地电位:管道与其相邻土壤的电位差
通电电位:阴极保护系统持续运行时测量的构筑物对电解质的电位
                                                                                    摘自《GB/T21246-2007》
怎样测量这个标准也介绍有
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+1
hiatc 小红花 +1 热心会员 2013-07-10
hiatc 绿叶 +2 热心会员 2013-07-10
华宇镁业——专注牺牲阳极生产

发帖
83
精华
0
绿叶
441
小红花
39
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-22
错了,应该是21246-2008标准
共有1人赞这个帖子绿叶+2
ljchb 绿叶 +2 热心会员 2013-06-24
华宇镁业——专注牺牲阳极生产

发帖
248
精华
0
绿叶
231
小红花
960
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-02
附件应该能解决你的问题。 GBT 21246-2007埋地钢质管道阴极保护参数测量方法.rar (1124 K) 下载次数:20
发帖
98
精华
0
绿叶
62
小红花
318
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-22
管地电位:  管道与大地之间的电位差。

管地电位分:保护电位,自然电位;