现场管廊钢结构防腐,环氧红丹底漆两遍后做防火涂料,防火涂料完成后表面普遍出现裂纹,是何原因?该做何处理?请指教。。。


[ 此帖被hiatc在2019-05-18 09:56重新编辑 ]
共有4人赞这个帖子绿叶+5小红花+3
嘉玉涂料 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2021-04-14
1957826667 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2021-04-13
hiatc 小红花 +3 鼓励技术话题 2013-04-07
hiatc 绿叶 +3 鼓励技术话题 2013-04-07

发帖
723
精华
2 篇
绿叶
1036
小红花
258
只看该作者 沙发  发表于: 2013-04-07
引起防火涂料开裂的很大一部分原因就是膜层过厚。
ps:防火涂料是薄型的?厚度有检测是多少吗?


在施工中,发现有以下问题时,需要进行重新涂装。
1、    涂层干燥固化不好、黏结不牢或粉化、空鼓、脱落时;
2、    钢结构的接头、转角处的涂层有明显凹陷时;
3、    涂层表面有浮浆或裂缝宽度大于1mm时。
4、    涂层厚度小于规定厚度的85%,或者涂层厚度虽然大于规定厚度的85%,但未能达到规定厚度的涂层之连续面积长度超过1米时。

防火涂料施工完毕后,用小手锤轻轻敲打,没有哑声为合格。表面应光滑平整,没有明显的凹凸不平,涂层均匀,不能漏涂和内部空洞。局部裂纹宽度不得大于1mm,且长度不大于500mm为合格。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
vanroland 绿叶 +1 感谢分享 2022-05-02
发帖
351
精华
0
绿叶
650
小红花
57
只看该作者 板凳  发表于: 2013-04-07
估计太厚了!看看油漆的调配,和施工的条件
发帖
787
精华
0
绿叶
299
小红花
317
只看该作者 地板  发表于: 2013-04-07
加钢丝网了吗?过厚可能
混合不均也危险
厚积薄发

发帖
49949
精华
5 篇
绿叶
49007
小红花
1329
只看该作者 4楼 发表于: 2013-04-07
回 azure2010 的帖子
azure2010:加钢丝网了吗?过厚可能
混合不均也危险 (2013-04-07 20:09) 

薄型的防火涂料无需铁丝网固定吧。
发帖
89
精华
1 篇
绿叶
1706
小红花
39
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-08
加点玻纤会好很多。
www.adv-polymer.com.cn
APCZT冷喷锌

发帖
2413
精华
0
绿叶
2760
小红花
2489
只看该作者 6楼 发表于: 2013-04-09
没把施工现场说出如何判断
对大海渴望,远离大海!~

发帖
12
精华
0
绿叶
20
小红花
8
只看该作者 7楼 发表于: 2013-04-10
太厚了,而且流挂了
发帖
1
精华
0
绿叶
9
小红花
4
只看该作者 8楼 发表于: 2013-04-10
1.防火漆喷涂的太厚
2.喷涂的作业环境温度较高
处理,打磨后重新喷涂,开裂的全部磨掉重新覆涂
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+2
春雨弯刀 小红花 +2 我很赞同 2013-04-10
春雨弯刀 绿叶 +2 我很赞同 2013-04-10
发帖
36
精华
0
绿叶
40
小红花
3
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-12
能否告知喷涂防火涂料的设备名称?
发帖
141
精华
0
绿叶
254
小红花
118
只看该作者 10楼 发表于: 2013-04-12
回 工人 的帖子
工人:能否告知喷涂防火涂料的设备名称? (2013-04-12 09:35) 

管廊钢结构。。。。
发帖
455
精华
0
绿叶
837
小红花
475
只看该作者 11楼 发表于: 2013-04-12
所顺非所答,
请详细说明 施工的条件 和配套等一切相关信息。
环境条件,设备资料,涂料资料和工艺等信息,
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+3
hiatc 小红花 +3 热心会员 2013-04-12
hiatc 绿叶 +2 热心会员 2013-04-12
时刻准备为防腐事业而献身,奈何无机会!
18904288040

发帖
77
精华
0
绿叶
68
小红花
45
只看该作者 12楼 发表于: 2013-04-14
这么简单的涂装问题都不知道怎么处理的话,您怎么做涂装?首先看看涂装说明书,涂装配套对不对,同时可以先进行小块的试验。当然你要是很精通涂装可以省去有些步骤,,,,今后有涂装问题可以都联系。我也许可以帮你。
tianlinhe
发帖
141
精华
0
绿叶
254
小红花
118
只看该作者 13楼 发表于: 2013-10-21
回 tianlinhe 的帖子
tianlinhe:这么简单的涂装问题都不知道怎么处理的话,您怎么做涂装?首先看看涂装说明书,涂装配套对不对,同时可以先进行小块的试验。当然你要是很精通涂装可以省去有些步骤,,,,今后有涂装问题可以都联系。我也许可以帮你。 (2013-04-14 12:42) 

抱歉迟复。。。。。。感谢您的帮助。。。。。我是行业新人,方便的话多交流,指点指点,谢谢
方便的话可以加我的QQ 31677736
祝。工作顺利。。。。。。。。

发帖
574
精华
2 篇
绿叶
322
小红花
1160
只看该作者 14楼 发表于: 2013-10-21
关于管廊钢结构防火涂料出现开裂的现象,我认为很重要的一点是防火涂料性能不过关,如果LZ能够提供具体的防火涂料配套,可能更有利于分析。针对楼上各位的分析,我需要强调一点是:防火涂料用不用钢丝网或玻璃网,主要取决于防火涂料类型和防火涂料DFT。