回 chgzh0101 的帖子
chgzh0101:关于管廊钢结构防火涂料出现开裂的现象,我认为很重要的一点是防火涂料性能不过关,如果LZ能够提供具体的防火涂料配套,可能更有利于分析。针对楼上各位的分析,我需要强调一点是:防火涂料用不用钢丝网或玻璃网,主要取决于防火涂料类型和防火涂料DFT。 (2013-10-21 09:55) 

感谢您的指点。。。
发帖
9
精华
0
绿叶
73
小红花
2
只看该作者 16楼 发表于: 2019-05-20
18168610258聚脲喷涂钢结构防腐

发帖
3369
精华
7 篇
绿叶
61
小红花
5385
只看该作者 17楼 发表于: 2019-05-20
以上防火涂料开裂缺陷:底层未充分干燥,防火涂料涂层一次性涂覆过厚,可以在每一层充分干燥后分多次涂覆,最后进行湿度保养。修补方法打磨防火涂层,按照上述施工工艺进行可以有效避免。可以参看本人有关防火涂料施工经验分享文章。张工。
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)
发帖
11
精华
0
绿叶
32
小红花
14
只看该作者 18楼 发表于: 2019-05-23
回 陆伟大 的帖子
陆伟大:1.防火漆喷涂的太厚
2.喷涂的作业环境温度较高
处理,打磨后重新喷涂,开裂的全部磨掉重新覆涂
 (2013-04-10 15:49) 