陆伟大:1.防火漆喷涂的太厚2.喷涂的作业环境温度较高处理,打磨后重新喷涂,开裂的全部磨掉重新覆涂 (2013-04-10 15:49)
UID:27400
UID:35916
chgzh0101:关于管廊钢结构防火涂料出现开裂的现象,我认为很重要的一点是防火涂料性能不过关,如果LZ能够提供具体的防火涂料配套,可能更有利于分析。针对楼上各位的分析,我需要强调一点是:防火涂料用不用钢丝网或玻璃网,主要取决于防火涂料类型和防火涂料DFT。 (2013-10-21 09:55)
UID:16374
tianlinhe:这么简单的涂装问题都不知道怎么处理的话,您怎么做涂装?首先看看涂装说明书,涂装配套对不对,同时可以先进行小块的试验。当然你要是很精通涂装可以省去有些步骤,,,,今后有涂装问题可以都联系。我也许可以帮你。 (2013-04-14 12:42)
UID:7960
UID:6484
工人:能否告知喷涂防火涂料的设备名称? (2013-04-12 09:35)