站场管道最好架空安装,不与土壤相接触。
站场内接地极通通交与工艺管网接(如等电位连接器、直流去耦合器、极性排流器等)。
建议站场区域保护采用分布式阳极或线性阳极。阳极要安装在接地极对面,尽量远离接地极。深井阳极电流分布均匀影响范围大,但保护效果有时不好,经常会对站外管道产生阴极干扰。
当接地极与管网直连时,由于接地极对阴极保护电流的屏蔽,大部分阴极保护电流会经过接地极到达管道再回到电源负极,导致埋地管道欠保护。当接地极与管道隔离时,注意阴极保护电流对接地极引起的杂散电流干扰腐蚀。
影响阴极保护电流分布的因素是阳极地床位置,与阴极汇流点位置无关,阴极线可以在恒电位仪附近与管道连接,阴极线无需延伸到被保护区域。
站内设施已经相互连通(管道自身连通或通过接地网连通)时,为等势体,无需跨接线(除非怀疑个别法兰接触电阻太大)。
站场内可以用牺牲阳极替代接地极,也可以用外加电流辅助阳极兼作接地极。用辅助阳极兼作接地极时,阳极之间用电缆连接,与工艺设备之间安装避雷器或其他高压导通装置。
阴极线和零位线可以在站内任何位置与站内管道连接。不一定非要连接到地床位置。