6.3 衬胶施工前的准备工作
衬里施工前的准备工作应包括下列内容:
(1)文件资料;
(2)施工机具;
(3)施工辅助材料;
(4)施工临时设施的搭建;
(5)硫化设备的检验和报批;
(6)水、电、汽连接到场。
6.4 衬胶硫化工艺的选择
(1)橡胶衬里硫化工艺包括加热硫化、自然硫化和预硫化,衬里硫化工艺应由胶板生产商提供。
(2)加热硫化包括硫化罐硫化、带压本体硫化、常压热水硫化、常压蒸汽硫化。加热硫化应按硫化工艺进行,不得欠硫也不得过硫,硫化终止时需对产品试板进行测试,如硬度不满足要求,发生欠硫状况,应进行二次硫化。二次硫化应控制硫化温度,任何部位不得产生过硫化。
(3)设备和管道任何部位,包括修补部位,总硫化次数不得超过三次。
(4)硫化罐硫化要求:①严格按照胶板生产厂家提供的硫化工艺进行。设备和管道未进硫化罐前,应对硫化罐的仪表、阀门、密封件做仔细检查,失灵失效的要立即更换,并经试验,认定无误、方可使用;②设备和管道进入硫化罐后,先关闭排气阀,用冷空气加压到(2.5~3)kg/cm2之后,按胶板生产商提供的硫化工艺逐步打开压力蒸汽阀门,逐步升温,逐步加压至恒温。同时注意及时排水排汽。直至硫化全过程完成;③ 硫化罐内的温度压力降至常温常压后,方可打开罐门、检查衬里硬度是否合格;④认定衬里已达到硫化要求后,方可小心出罐。不得损坏法兰面或任何一处衬里。
(5)带压本体硫化要求:①设备和管道外部应保温,保温厚度根据现场气候条件确定;②硫化过程需安装温度计、压力表及安全阀,如设备和管道无工艺管口可利用,则需在硫化盲板或设备本体上增开管口;③应开设两个或两个以上公称直径大于65mm硫化用的蒸汽进口,可用工艺管口代替,但蒸汽进口的设置应满足设备内部蒸汽分布均匀的要求,且蒸汽不得冲击衬里层;④工艺管口不能排出硫化冷凝液时,应在设备最低处设置冷凝液排放口;⑤硫化操作过程需转动的设备,冷凝水排放口位置及数量由设计方确定;⑥所有工艺管口需设置硫化盲板。硫化盲板的强度应按硫化设备的设计条件进行计算和校核;⑦硫化盲板与设备接管法兰连接的密封结构设计应使法兰密封面的橡胶衬里硫化完全。宜采用设置金属压环、采用加厚(双层)垫片的方法,也可采用在法兰面贴衬同种硫化后胶板(硬质法兰面);⑧应根据设备容积大小、硫化时的环境温度,对硫化工艺进行调整;⑨应采取防止蒸汽断供措施。
(6)常压热水硫化要求:①应有足够的冷水和高压蒸汽供给系统,进排水和供汽阀门要事先经过检查,认定合格;②硫化时至少应有两个温度计;③硫化结束,温度降至40℃以下时,应关闭进水阀,打开排水阀,使水位逐步下降。降至一定高度,便于检测衬里硬度时,应停止放水,进行硬度检测;④如果检查认定衬里硬度不够,应立即注水升温,并计算出尚需恒温硫化时间。到时应再降温、排水、复查,直至认定合格为止;⑤常压热水硫化的橡胶板削边应平直,坡口宽度一致,坡口宽度为胶板厚度的3~3.5倍,接缝搭接宽度10mm~50mm,双层衬里时第一层胶板采用对接,面层采用搭接,相邻胶层的接缝应错开,一般不小于100mm;⑥贴衬橡胶用热烙法,烙铁操作温度以100℃~180℃为宜,但热烙铁不得在胶板上停留。
(7)常压蒸汽硫化要求:①事宜温度15℃~25℃为宜,相对湿度不宜大于70%;贴衬橡胶用冷滚轮压合,严禁用热烙铁压合;②硫化前应进行检查,确认有足够的蒸汽供应气源,且阀门调控性能可靠;蒸汽供给方法和供汽管件结构应合理;监测用传感温度表数量及安放位置应合理;设备外保温层性能应可靠;与设备同步硫化的产品试板数量及放置部位合理、安全,方可通汽硫化;③预定硫化时间到达后,应先取出同时放进设备内的试板,并经冷却,检测认定合格后,方可停止硫化;④拆除硫化管道管件时,应拿稳轻放,不得损坏衬里。
(8)自然硫化衬胶要求:①底漆和胶粘剂应在使用前逐一开通检查,不得有凝胶现象,经充分搅拌后方可涂刷,黏度过高时可用相应溶剂稀释;②底漆、胶粘剂的涂刷要求如下:金属侧底漆一般涂刷1~2道(用量0.2kg/m2~0.3kg/m2),底漆干燥之后,涂刷胶粘剂,金属侧的胶粘剂一般涂刷2~3道(用量0.6kg/m2~0.9kg/m2),胶板侧的胶粘剂一般只涂刷1道(用量0.2kg/m2~0.3kg/m2);③自然硫化的胶板需要解冻和预热方可下料,预热温度50℃~60℃为宜,时间不超过30min;④自然硫化的胶板切割或削边可采用冷却法或电热切割法,削边应平直宽窄一致,边角应小于30o;⑤接缝采用搭接,搭接宽度15mm~25mm,设备转角处30mm~50mm;⑥胶板衬贴时,使用专用压辊依次压合,排净粘结面间的空气,胶板的接缝应压合严密,不得漏压;滚压胶板出现气泡时,应随即切口放气,仔细压合,并在切口处贴一块胶板压实补平,而后在其表面上加贴一层盖胶。
(9)预硫化衬胶要求:①胶板下料尺寸准确合理,尽量减少贴衬应力,做到严密合缝;对接重叠部分不超过2mm,对形状复杂的工件,应制成样板,参考样板下料;②布纹不清晰胶板的胶粘面要拉毛,不能漏拉,拉毛要均匀,不得刺伤胶板,打磨好的胶板表面要保持干净;③橡胶板削边应平直,坡口宽度一致,坡口宽度为胶板厚度的3~3.5倍;④预硫化的橡胶衬里可采用对接,也可采用搭接,搭接宽度为20mm~30mm,搭接后无需再加盖缝胶条;⑤胶板衬贴完毕后,经外观检查和电火花检查合格,方可贴衬盖缝胶条,盖缝胶条的宽度以30mm~50mm为宜,厚度以1mm为宜。
以上