气阻在保冷施工中涉及到,主要在保冷管线管道支架和可发生外形变化的地方,如法兰、弯头等位置。在国外化工项目保冷中气阻非常常见,国内化工保冷中涉及的比较少,甚至有些技术人员或施工单位都不是太清楚,这也造成保冷质量出现结露冷量流失现象。因此给大家分享一下气阻的施工。
气阻施工时涉及到的材料有:Foster90-66(双组份气阻胶,也有单组份气阻胶如Foster90-61,这里以Foster90-66双组份胶为例)。Foster90-66适用温度范围-196℃~120℃,常温下表面固化大约2天,完全固化大约2周。
使用时Foster90-66A/B两组分按照体积1:1调配,搅拌5分钟,配好后常温下6~9小时使用完。
步骤:
1、检查需要做气阻的表面是否有破损、油污
2、按照施工要求最外层涂抹一圈宽度75㎜的Foster90-66,台阶及台阶立面涂满,最里层紧靠管道绝热材料涂满后沿管道延伸50㎜宽,涂抹厚度大约1.2㎜。
3、贴网格布:将网格布按照涂胶的范围、形状裁剪合适的宽度,并紧贴胶面,网格布使用油灰刀按压嵌入胶中
共有1人赞这个帖子绿叶+1
tt0320409 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2022-04-07

发帖
180
精华
0
绿叶
913
小红花
53
只看该作者 沙发  发表于: 2020-10-20
防潮层?
发帖
76
精华
0
绿叶
1008
小红花
1259
只看该作者 板凳  发表于: 2021-03-12
用了保温不锈钢扎带卡扣禁锢!
发帖
76
精华
0
绿叶
1008
小红花
1259
只看该作者 地板  发表于: 2021-03-12
lng管路保冷系统吗?

发帖
46
精华
1 篇
绿叶
408
小红花
15
只看该作者 4楼 发表于: 2021-04-20
回 兴荣不锈钢扎带 的帖子
兴荣不锈钢扎带:lng管路保冷系统吗?(2021-03-12 22:46)
是的
共有1人赞这个帖子绿叶+1
兴荣不锈钢扎带 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2021-04-21

发帖
178
精华
0
绿叶
224
小红花
21
只看该作者 5楼 发表于: 2022-05-03
超低温保冷工艺就得这么做,主要是防潮层要严密。
发帖
132
精华
0
绿叶
29
小红花
1724
只看该作者 6楼 发表于: 2022-08-11
这个应该放到施工规范的强制条文里面才能推广
发帖
3
精华
0
绿叶
9
小红花
2
只看该作者 7楼 发表于: 2023-03-31
跟着学习
ali

发帖
14
精华
0
绿叶
462
小红花
8
只看该作者 8楼 发表于: 03-21
这是为哪个项目做的MOCK UP?