气阻在保冷施工中涉及到,主要在保冷管线管道支架和可发生外形变化的地方,如法兰、弯头等位置。在国外化工项目保冷中气阻非常常见,国内化工保冷中涉及的比较少,甚至有些技术人员或施工单位都不是太清楚,这也造成保冷质量出现结露冷量流失现象。因此给大家分享一下气阻的施工。
气阻施工时涉及到的材料有:Foster90-66(双组份气阻胶,也有单组份气阻胶如Foster90-61,这里以Foster90-66双组份胶为例)。Foster90-66适用温度范围-196℃~120℃,常温下表面固化大约2天,完全固化大约2周。
使用时Foster90-66A/B两组分按照体积1:1调配,搅拌5分钟,配好后常温下6~9小时使用完。
步骤:
1、检查需要做气阻的表面是否有破损、油污
2、按照施工要求最外层涂抹一圈宽度75㎜的Foster90-66,台阶及台阶立面涂满,最里层紧靠管道绝热材料涂满后沿管道延伸50㎜宽,涂抹厚度大约1.2㎜。
3、贴网格布:将网格布按照涂胶的范围、形状裁剪合适的宽度,并紧贴胶面,网格布使用油灰刀按压嵌入胶中