玻璃钢防腐施工工艺标准
一、施工标准
(1)GB50212-91《建筑防腐蚀工程施工及验收规》
(2)GB50224-95《建筑防腐蚀工程质量检验评定标准》
(1)基层处理要求:按GB8923和GB50212要求,水泥砂浆或混凝土基层,必须坚固、密实、平整,坡度和强度符合设计要求不应有起砂、起壳、裂缝、蜂窝、麻面等现象;平整度用2m直尺检查时,允许空隙不大于5mm;含水率在20mm厚度不大于6%,本方案采用湿固化配方可不受此限制;施工前,应将表面的浮灰、水泥及疏松部位清理干净;已被油脂和化学品污染的表面,须进行预处理
(2)玻璃钢防腐层:参照HGJ229和GB50212,防腐层设计为底油、三布六油、二面油工艺。底料应用环氧树脂稀油二道,使胶料渗入水泥砂浆可驱走水泥砂浆的空气,提高强度,与基层的接合得到保证。在衬布前,先刷喷一道环氧树脂胶料,铺平玻璃布、无气泡和空鼓后,再刷喷一道环氧树脂胶料依此完成三布铺衬。面料为富树脂层,是耐蚀性关键部位,须饱满、无针孔、光泽亮丽(3)原材料质量技术标准:环氧树脂E44、固化剂T31、三聚磷酸铝APW-1、活性稀释剂690、硅烷偶联剂
二、施工方案
1、水泥砂浆基层打磨:为保证防护层的质量保证防护层与底材的结合力,用电动钢丝刷打磨后,用软毛刷或压缩空气清理干净
2、喷刷底层环氧树脂胶料:水泥砂浆基层处理后,应尽早喷涂底层胶料,以免二次沾污;底层胶料喷刷间隔8小时以上,喷刷时应均匀,不得漏涂流挂等缺陷,配制好的环氧树脂胶料需在40分钟用完
3、衬布:底层胶料经8小时固化后,在基层上均匀喷刷一道环氧树脂衬布胶料,随即衬上一层玻璃布,玻璃布必须贴实,使胶料浸入布的纤维,并赶净气泡,随后再喷刷一道衬布胶料,胶料应饱满如此反复,达到层数和厚度。配制好的衬布胶料须在60分钟用完同层布搭接在50mm以上
4、富树脂的层面胶料:衬布料经12小时自然固化后,均匀喷刷面层环氧树脂胶料,待第一层硬化后再喷刷第二层面层胶料配制好的面层胶料也必须在60分钟用完
三、质量验收与核验
保证项目:对工程质量有决定性影响的检验项目
基本项目:对工程质量有重要影响的项目
允许偏差项目:可满足工程安全和使用功能的检验项目
1、水泥砂浆或混凝土基层处理
(1)保证项目:水泥砂浆或混凝土基层的强度实验报告,应符合设计和施工规要求
(2)基本项目:水泥砂浆与垫层应结合牢固,无明显裂缝、起砂起壳现象,阴阳角应符合《施工规》的规定。混凝土基层应密实平整,不得有明显的蜂窝和麻面
(3)允许偏差项目:基层表民平整度用2m直尺检查,允许偏差不大于5mm,最大偏差可为6mm;坡度允许偏差为坡长的±0.2%,最大偏差值不得大于30
2、衬玻璃钢
(1)保证项目:材料应符合《施工规》的品质要求层、衬布、面层胶料的配合比应符合规定施工过程中及施工完毕后的养护应符合《施工规》的规定
(2)基本项目:外观质量无纤维露出,树脂固化完全,无针孔、气泡、皱折、起壳、脱层先为合格;并且胶料饱满、表面平整、色泽均匀才为优良。玻璃布的规格和层数应符合设计规定先为合格。并且玻璃钢的树脂胶料饱满,厚度不小于设计厚度先为优良
(3)允许偏差项目:地面玻璃钢的表面平整度和坡度允许偏差同基层要求
四、安全防护及注意事项
1、玻璃钢衬里,对于转角处、门口处、预留孔、管道出入口或地漏等部位,容易形成薄弱环节,造成隐患,故应在施工时特别注意及加强处理
2、严格控制施工环境技术条件,环境温度大于12°C,湿度不大于保证质量。
3、施工场地应保持通风良好,配置消防器材,和禁止烟火警示牌以保证安全
4、施工场地应保持清洁,作业结束后清理残存易燃、易爆和其它杂物5、玻璃钢地面养护时间≥10天,贮槽≥20天,常温固化可使用时间均为30天!