切换到宽版

[讨论] 初始安装保冷效果不好,后期维修带来很大麻烦,如何解决

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:19704 |   回复:6
 
发帖
20
精华
0
绿叶
563
小红花
32
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2020-03-11
初始安装保冷效果不好,后期现场管理和维修带来很大麻烦,如何解决,大家给支支招,谢谢先


[ 此帖被hiatc在2020-03-11 15:11重新编辑 ]

发帖
149
精华
0
绿叶
207
小红花
20
只看该作者 沙发  发表于: 2020-03-17
你这个是管托位置吗?
管托位置保温没做好,漏冷了,
酚醛泡沫防火保温隔热材料,酚醛保温管壳、托
发帖
20
精华
0
绿叶
563
小红花
32
只看该作者 板凳  发表于: 2020-03-18
回 jichao 的帖子
jichao:你这个是管托位置吗?
管托位置保温没做好,漏冷了,(2020-03-17 15:58)
是的,原始安装没做好,包括一些高塔不停的嘀嗒水,我想学习下如何在不停止设备运行情况下解决问题。谢谢关注

发帖
149
精华
0
绿叶
207
小红花
20
只看该作者 地板  发表于: 2020-03-18
回 张孙小齐 的帖子
张孙小齐:是的,原始安装没做好,包括一些高塔不停的嘀嗒水,我想学习下如何在不停止设备运行情况下解决问题。谢谢关注 (2020-03-18 08:32) 

估计要在外面重新增加保温
酚醛泡沫防火保温隔热材料,酚醛保温管壳、托
发帖
32
精华
0
绿叶
7
小红花
1
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-26
管托位置,保冷没达到要求,需要把管托包裹起来。拆了,重新做
用我的努力换取我想要的幸福!
发帖
9
精华
0
绿叶
32
小红花
4
只看该作者 5楼 发表于: 2021-05-01
保冷材料不对
发帖
261
精华
0
绿叶
-1
小红花
11
只看该作者 6楼 发表于: 2021-06-03