求助:阴极保护的保护电位在不能断电、在不用电流同步断送器的情况下,还有什么方法能够测断电情况下的保护电位?  
万分感谢!!!!!!!
[ 此帖被hiatc在2012-10-29 11:26重新编辑 ]
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+3
hiatc 小红花 +3 提倡技术讨论 2012-08-23
hiatc 绿叶 +2 提倡技术讨论 2012-08-23
发帖
245
精华
0
绿叶
13
小红花
665
只看该作者 沙发  发表于: 2012-08-24
在不断电的情况下,要测量阴极保护的断电电位是无法实现的
发帖
18
精华
0
绿叶
1
小红花
2
只看该作者 板凳  发表于: 2012-08-24
那只有用电流断送器了 ?
发帖
245
精华
0
绿叶
13
小红花
665
只看该作者 地板  发表于: 2012-08-24
回 kobe-ray 的帖子
kobe-ray:那只有用电流断送器了 ?
 (2012-08-24 10:43) 

现在的阴极保护系统配备的恒电位仪一般都自带通/断电测试功能吧?断电电位/消除IR降电位的测试应该很容易实现才对啊,不大清楚你说的“不能断电、不用电流同步断送器”是怎么回事,详细说说是啥情况,大家才好帮你。
发帖
18
精华
0
绿叶
1
小红花
2
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-25
就是说现在恒电位仪本身就没带这种功能   但现在要测断电情况下的保护电位   有什么方法?
发帖
245
精华
0
绿叶
13
小红花
665
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-25
回 kobe-ray 的帖子
kobe-ray:就是说现在恒电位仪本身就没带这种功能   但现在要测断电情况下的保护电位   有什么方法?
(2012-08-25 10:32)

那应该就要使用到同步断流器了吧,需要注意的是整个阴极保护系统中的每台恒电位仪或控制台都需要安装上同步断流器,这样才能保证整个系统是同步通断的。
至于断电电位的测量,可以在断电区间内(通电时间:断电时间一般是12s:3s),用数字万用表到现场阴极保护测试桩人工采集(因为数字万用表的采集频率较低,只能大概了解到断电电位的区间而不能得到准确的值);比较准确可靠地方法是,配合CIPS/DCVG管地电位/电位梯度检测仪(设置与阴保系统相同的周期和通断时间,并与同步断流器同步),检测仪自动采集、存储管地电位(检测仪的采集频率可自选,推荐设置为30ms采集一次),根据采集到数据可画出 管地电位/时间图,在图上就可以找出断电电位。

[ 此帖被miniwolf在2012-08-25 17:40重新编辑 ]
发帖
18
精华
0
绿叶
1
小红花
2
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-27
这种同步断流器对IR降有什么影响吗?   能完全消除吗?  万分感谢
发帖
245
精华
0
绿叶
13
小红花
665
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-27
回 kobe-ray 的帖子
kobe-ray:这种同步断流器对IR降有什么影响吗?   能完全消除吗?  万分感谢 (2012-08-27 09:51)

同步断流器控制的只是系统的通断电,不会影响到IR降。
理论上来说,只要系统通断完全同步的话,IR降在断电瞬间就完全消除了,所以断电电位/消除IR降电位又称为瞬时断电电位;实际上,如果系统中的恒电位仪数量不止一台的话,系统可能不能做到完美的同步通断,所有恒电位仪断电可能需要几ms,然后IR降完全消除,这之后到系统再次通电前(通断时间按12s:3s计),管道上会有一个缓慢的退极化过程。
发帖
2
精华
0
绿叶
12
小红花
7
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-05
如果你资金充足,建议你埋设极化探头,一劳至少三年逸;
不然,最简单的方法就是在测试桩的引线上接一与管道同材质的试片,裸露面积你自己确定,通常按杂散电流干扰最严重面积1平方厘米考虑,埋与管道同深,你即可测断电电位,也可测干扰电流。这个方法如果你管道保护得好,没问题,如果不好,建议半年挖开看一下,也可指引你整改。
希望对你有帮助!
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+2
寂寞高僧 小红花 +2 提倡技术讨论 2012-09-05
寂寞高僧 绿叶 +3 提倡技术讨论 2012-09-05

发帖
26
精华
0
绿叶
15
小红花
7
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-06
极化探头??
管道防腐检测仪www.jshasl.com
音频检漏仪wxdyqc.cn.alibaba.com

发帖
16333
精华
0
绿叶
7305
小红花
531
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-06
回 传说中的胖胖 的帖子
传说中的胖胖:极化探头?? (2012-09-06 08:51) 

它是由铜—硫酸铜参比电极和与之围绕的碳钢钢盘及盐桥组成,钢盘通过导线和测试桩与被测管道连接并引入极化。从而使测量通道的电阻压降减至最小并有效地屏蔽了外界电流的干扰,使得在杂散干扰区十分困难的管地电位测量变得简单、平滑、可靠、真实。
一线的版主们及会员们辛苦了
发帖
18
精华
0
绿叶
13
小红花
4
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-11
如果资金允许的话,可以考虑一下用CIPS,不仅可以测试测试桩出的断电电位还可以测任意点的测试电位,消除了IR降的影响!
共有1人赞这个帖子绿叶+3
hiatc 绿叶 +3 热心会员 2012-09-11
发帖
6
精华
0
绿叶
14
小红花
1
只看该作者 12楼 发表于: 2012-09-26
可以采用近参比法进行测试,这种测试方法不能完全消除IR,但是能减少IR对测试结果的影响。
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+2
hiatc 小红花 +2 提倡技术讨论 2012-09-28
hiatc 绿叶 +2 提倡技术讨论 2012-09-28
发帖
6
精华
0
绿叶
14
小红花
1
只看该作者 13楼 发表于: 2012-09-26
回 传说中的胖胖 的帖子
传说中的胖胖:极化探头?? (2012-09-06 08:51) 

极化探头可以理解成将长效参比电极电极与试片的结合体。
发帖
10
精华
0
绿叶
18
小红花
0
只看该作者 14楼 发表于: 2012-11-07
极化探头