切换到宽版

[求助] 天然气外加电流阴极保护的保护电位测量

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:9643 |   回复:20
发帖
16
精华
0
绿叶
21
小红花
4
只看该作者 15楼 发表于: 2012-11-13
试片法是个不错的选择

发帖
44
精华
0
绿叶
41
小红花
12
只看该作者 16楼 发表于: 2012-12-01
不断电,就是近参比的方法检测啊。
发帖
16
精华
0
绿叶
14
小红花
3
只看该作者 17楼 发表于: 2013-12-19
安装极化探头,
发帖
98
精华
0
绿叶
62
小红花
318
只看该作者 18楼 发表于: 2014-01-16
采用同材质的极化参比电极即可实现。
发帖
7
精华
0
绿叶
8
小红花
4
只看该作者 19楼 发表于: 2014-01-22
极化探头只能大概的测出管道阴极保护的真实电位,但是不能从根本上完全消除IR降造成的影响
发帖
98
精华
0
绿叶
62
小红花
318
只看该作者 20楼 发表于: 2014-09-22