切换到宽版

[讨论] 关于钢结构焊缝单独防腐施工,工程量计算

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:5119 |   回复:3
 
发帖
126
精华
0
绿叶
34
小红花
58
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2019-07-04
以前做过钢结构防腐,单独的焊缝防腐,但是一个装置那么多的焊口,查图纸也比较麻烦,然后就查了下规范发现在GB50755-2012《钢结构工程施工规范》第8页第4.4.4条,钢结构焊缝重量以焊接构件重量的1.5%计取,这个应该也能作为我们防腐的依据。
广结同行朋友,分享资源
发帖
222
精华
0
绿叶
3208
小红花
314
只看该作者 沙发  发表于: 2019-07-04
严格来说,这个不能作为造价工程量的计算依据。但也不排除你跟业主来谈,如果他们接受这种方式,那也可以。双方协商吧。
发帖
126
精华
0
绿叶
34
小红花
58
只看该作者 板凳  发表于: 2019-07-04
回 达文西 的帖子
达文西:严格来说,这个不能作为造价工程量的计算依据。但也不排除你跟业主来谈,如果他们接受这种方式,那也可以。双方协商吧。 (2019-07-04 11:15) 

那有没有什么办法来统计焊缝的工程量
广结同行朋友,分享资源

发帖
3368
精华
7 篇
绿叶
29
小红花
5385
只看该作者 地板  发表于: 2019-07-04
对于焊缝防腐蚀处理要求比较特殊,需要进行人工和材料以及措施费的单独核算,不能在预算中采用系数的方法进行造价。
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)