二、阴极保护测试桩 测试桩是从埋地管道上引出的,用于测量管道阴极保护参数的永久测试装置。 测试桩也叫检查头,它沿管道安装,每隔一定距离焊接一组测试导线,引到测试装置上。测试导线可固定在水泥测试桩上,或置于保护钢管内。因此有水泥桩和钢管桩之分,测试桩有设置在地上的,有设置在地下的,长输管线一般设置在地上,城市管线因占地的限制有些设在地表下,结构都相同。
测试桩的典型结构及导线连接见图6。
钢制地上测试桩,是由钢制成的或是合成材将型的,其上端呈扁平状,由带有编号盘的硬聚氯乙烯管,及一带锁的盖板和后面装有接线端子的绝缘板组成。混凝土桩的上部也设有测试盒,铸造的盒子内装有塑料板和必要数量的接线端子,通过带有穿入口的2英才钢管穿入电缆。
设于地表下的测试桩经常因地下湿气和凝水的浸蚀受到损坏。为此,将测试头密封在一个封闭的塑料盒内,且按线端一律选用钢制品。否则会造成测试误差。
测试桩一般应设立在(对于长输管线):
1.被保护管道每隔l~2公里设一电位测试桩;
2.被保护管道每隔5~8公里设一电流测试桩;
3.管道穿、跨越过铁路、公路、河流处,;
4.绝缘法兰两侧;
5.杂散电流干扰区;
6.与其它管道、电缆交叉处。
城市管线则应根据地形和地理位置和管线分布的实际情况设置必要的测试桩。例如:高、中压线,中、低压线的交接处;主干线与支线的相交处等。上述第3、4、5、6条也适用于城市管线。