二、阴极保护测试桩
  测试桩是从埋地管道上引出的,用于测量管道阴极保护参数的永久测试装置。 测试桩也叫检查头,它沿管道安装,每隔一定距离焊接一组测试导线,引到测试装置上。测试导线可固定在水泥测试桩上,或置于保护钢管内。因此有水泥桩和钢管桩之分,测试桩有设置在地上的,有设置在地下的,长输管线一般设置在地上,城市管线因占地的限制有些设在地表下,结构都相同。
  测试桩的典型结构及导线连接见图6。
  钢制地上测试桩,是由钢制成的或是合成材将型的,其上端呈扁平状,由带有编号盘的硬聚氯乙烯管,及一带锁的盖板和后面装有接线端子的绝缘板组成。混凝土桩的上部也设有测试盒,铸造的盒子内装有塑料板和必要数量的接线端子,通过带有穿入口的2英才钢管穿入电缆。
  设于地表下的测试桩经常因地下湿气和凝水的浸蚀受到损坏。为此,将测试头密封在一个封闭的塑料盒内,且按线端一律选用钢制品。否则会造成测试误差。
  测试桩一般应设立在(对于长输管线):
  1.被保护管道每隔l~2公里设一电位测试桩;
  2.被保护管道每隔5~8公里设一电流测试桩;
  3.管道穿、跨越过铁路、公路、河流处,;
  4.绝缘法兰两侧;
  5.杂散电流干扰区;
  6.与其它管道、电缆交叉处。