切换到宽版

[分享] 土壤中的牺牲阳极安装与分布

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:4087 |   回复:1
 

发帖
187
精华
0
绿叶
121
小红花
7
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2012-01-09
土壤中使用的牺牲阳极,先将其钢芯打磨干净,然后与电缆引出头焊接,可采用电焊或锌焊焊接,也可采用铝热焊剂焊接,焊缝长度应不小于50mm。将电缆与阳极钢芯的搭接部分用细铁丝扎紧,捆扎长度不小于20mm。用热收缩套管将此接头处绝缘密封,再用环氧树脂或其他绝缘材料将该处加强绝缘密封处理,以防止埋地后土壤溶液侵入。阳极连接电缆须耐压500V,并带有绝缘护套,推荐采用VV20-500/1X10和XV29-500/1X10型号。
土壤中牺牲阳极分布采用单支阳极各自安装会哦多支阳极组成安装的方式。阳极埋设位置一般距结构物(如管道)外币3~5m,最小不宜小于0.3m。成组埋设时,阳极间距以2~3m为宜。
     阳极埋设方式有立式和水平式;埋设方向分轴向和径向。阳极埋设深度一般与被保护结构物深度相当,通常以阳极顶部距地面不小于1m为宜,对于北方地区必须在冻土层一下。在地下水位低于3m的干燥地带,阳极应当加深埋设。对河流、湖泊地带阳极应埋设在河床的安全部位,以防洪水冲刷和挖泥清淤时损坏阳极。在城市和地下金属密集的区域使用牺牲阳极时,应注意在牺牲阳极和被保护结构物之间不应有其他金属结构物,如电缆、其他管道或接地装置等。
牺牲阳极与被保护结构物的连接,可采用直接连接,或经过检测站(测试桩)与结构物相连。直接连接时从阳极到结构物的电缆全部卖鱼地下,但不能监测阳极和结构物的工作状况。经过检测站相连接时,监测的接线盒中有接线装置和分接接头,可以检测牺牲阳极的工作状态及管道的防护状况。殃及电缆与被保护结构物的连接可采用铝热焊接方法,也可采用加强板上焊铜钮的方法连接。加强板四边与结构物采用角焊,焊缝长度不小于100mm;电缆与铜钮采用锌焊或铜焊连接。焊接部位必须采用严格的绝缘密封处理,确保焊区有可靠地防腐蚀保护。电缆敷设时,要留有一定裕量,以防止土壤沉降变形造成焊接点处受力破坏。

发帖
187
精华
0
绿叶
121
小红花
7
只看该作者 沙发  发表于: 2012-01-09
多多学习,多多进步,大家共同学习哈!加油!!!!!!!!!!!!!!!!!!!