切换到宽版

[施工方案] 厂外排水管线及氧化塘项目管道阴极保护施工方案

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:3761 |   回复:1
 

发帖
49992
精华
5 篇
绿叶
49051
小红花
1329
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2012-01-02
工程情况简介 厂外排水管线途经成都和德阳两市,总体走向为:经彭州市,穿越人民渠、蒙阳河、 蒋家河、成汶铁路、青白江后进入新都区,沿青白江南边敷设,进入广汉区,穿越宝成 铁路、成绵高速公路后进入青白江区,最后进入金堂县,穿越中河、北河后最终到氧化 塘。管线途经 5 个县市区,18 个乡镇,线路水平长为 72.81km,线路实长为 75.00km。 设计压力 2.5MPa,管线采用Φ711,Q235B、L360 螺旋缝埋弧焊钢管、直缝埋弧焊钢管, 防腐形式:外防腐层采用常温型聚乙烯三层结构外防腐层;内防腐采用无溶剂液体环氧 涂层。 为保护本工程的线路管道,在污水处理厂内新建一座阴极保护站,对污水处理厂~ 氧化塘的线路管道进行强制电流阴极保护, 氧化塘~沱江排水口管道采用牺牲阳极保护。 3.2 主要工程量 线路阴极保护测试桩分为电位测试桩(Jp 型) 、牺牲阳极电位测试桩(Jpx 型) 、标 定法用电流测试桩(JL 型)三种。设置原则为:电位测试桩每 1km 里设置一个,电流测 试桩每 5km 设置一个,并取代该处电位测试桩。大、中型穿越时,在穿越管段两端分别 增设电流测试桩 1 支。 (因图纸不全,总体工作量无法统计,所能统计的工作量仅限于 彭州段,具体工作量见下表)

发帖
1158
精华
0
绿叶
508
小红花
273
只看该作者 沙发  发表于: 2022-12-22