格麟倍-VIBROLOADS
阴极保护现场评估
有一种防腐蚀涂料叫
污水池防腐之乙烯基
随时看帖、分享到朋友圈
UID:10453
tianlinhe:你是不是专门搞试验的? (2011-12-16 13:09)
richy:这里说的拉毛是泛指的环氧漆,对于中间漆也不一定需要拉毛,如果是不超过中间油漆自身的复涂间隔期,也可以再薄喷一度连接漆,根本就不用拉毛。凡事要根据现场的情况而定。 (2011-12-16 11:21)
UID:10558
tianlinhe:我又看不懂啦:既然中间漆没有过间隔期,为何要再喷连结漆呢?吃饱了没事干吗? (2011-12-16 13:07)
UID:7960
chuanfeng:不是搞实验的, 只不过是见过的问题多了点 (2011-12-16 13:33)
larry:应该是连接漆与防污漆的最佳复涂间隔过了,而连接漆自身的复涂间隔没过,为追求连接漆与防污漆的结合力,重喷一度连接漆,从而缩短防污漆与连接漆的间隔时间。看来老兄的理解方式真的是异于常人啊![表情] (2011-12-16 15:19)
tianlinhe:那你为什么在未干的情况下涂中间漆?我以为你搞试验呢! (2011-12-16 16:15)
tianlinhe:连接漆自身要覆涂吗?请你讲明白,我不懂啊! (2011-12-16 16:19)
larry:是赶工期,未按要求做,吃过亏的,现在拿出来提醒‘咬底’的问题。 (2011-12-16 16:21)
tianlinhe:既然知道未按要求做,还提它做什么?有什么意义? (2011-12-16 16:24)
larry:看来在老哥所在的船厂,所有工种都是按计划生产的,所有的涂装船东和服务商都是给足您面子的,更关键的是不下雨啊,所以涂装从不用赶工期的,油漆问题也都从来不会出现的,真想跟着老哥后面看涂装,相信是只拿薪水不干活了。[表情]这几天论坛挺火的,老哥您出了不少力!不过有时 .. (2011-12-16 16:46)
tianlinhe:提问题当然好了,回答的人要深思熟虑,有理有据!不可信口开河误导别人,本着求真 的态度探讨技术问题才是正道。有的人乱说一气会给新人造成不良影响,另外新人有时间的话不懂可以多看、多想、多实践,万不可轻信那些自以为专家的大忽悠! (2011-12-16 18:05)
UID:1166
UID:11674
UID:9011