切换到宽版

工 业 厂 房 腐 蚀 的 救 星

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:4844 |   回复:0
 
发帖
112
精华
0
绿叶
5
小红花
4
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2009-03-16
工 业 厂 房 腐 蚀 的 救 星
——非金属彩色电木浪板


一、 前言:

有色金属再生是指有色金属废料和废件经过冶炼或产出有色金属或合金的过程。再生金属又称为二次资源。人口、资源、环境是世界未来发展的三大课题,资源问题更是关系到国民经济和社会发展的突出问题,没有良好的废旧资源回收利用条件和环境,人们的衣食住行必将受到威胁并影响整个国民经济发展。


原生有色金属的生产由于流程长、工艺复杂,生产过程中的废气、废水、废渣对环境的污染都比较严重,特别是大量的SO2放入大气污染环境。而再生有色金属生产工艺简单、流程短、有害杂质少,因而用于三废治理的费用少。由于减轻污染,利用于国民经济的健康发展而造福于人类。唯在再生过程中产生污染难免尤其在废气方面如酸碱性气体及金属烟尘造成厂房腐蚀最严重,还有其他氧化物、腐蚀性气体都是钢材宿敌,是每位有色金属企业主的捆扰。因此,在这一方值得大家深思与探讨,并提供对策。

二、 有色金属再生产生废气

1. 再生过程产生哪些废气物

① 重油燃烧产生废气物 第2页
a. 二氧化硫(SO2)
b. 粉尘
c. 氟化物
② 有色金属熔炼产生废气物。
a. 杂有色金属:含油漆、油脂、塑料、锈蚀等。
b. 清洗过程:含水份、杂质等。
c. 冶炼、精炼:产生烟气、烟尘等。
d. 废气(烟气):含酸碱、氧化物、氟化物、氯气气体、雾滴及水气等。
e. 烟尘:含有酸性金属烟雾。


三、有色金属再生废气如何处理烟气处理技术

1、二氧化硫净化:以化学脱硫方法,由三个工序、四个工序或五个工序经吸收、分解、中和、结晶、分离产生副产品,并将部分排放出,部分在厂内溢出。
2、含氟烟气净化:含氟烟气干法、含氟烟气湿法。
3、 氮氧化物净化:催化还原法、氨-碱溶液两极吸收法、碱-亚硫酸吸收法、硝酸氧化-
碱吸收法。
4、 铝烟的净化:稀乙酸吸收法、氢氧化钠溶液吸收法。
5、 汞尘及汞蒸气的净化:冷凝收附法、高锰酸钾吸收法、液体吸收-活性炭吸收法。
6、 粉尘控制:机械力控制、湿式除尘器、过炉式除尘器、电除尘器。


四、如何防止厂房屋面腐蚀

1、控制有色金属再生过程中将产生之烟气(废气、烟尘),可减少厂内厂外腐蚀。
2、厂房屋面钢材作防腐蚀处理,但效果还是有限,只暂时增加少许钢材寿命而已。
3、钢材作防锈处理,如镀铝锌、镀锌处理,效果不佳(如下表)。
4、钢材表面涂层处理:如彩钢表面喷25-50umPVDF漆处理,效果不佳(如下表)。
5、FRP塑胶板:透光、防紫外线不佳,耐候期限不长,易变质,易脆化,会
热涨冷缩,不能抗风压,不能防火,材质有毒,隔热隔音不佳等缺点。

7、 双层彩钢:多一层彩钢如上下彩钢中空或加隔热材,以上两种方法处理除了增加成本外都无法根本解决屋面腐蚀的问题。
8、 不锈钢材:还是不能耐酸碱、金属尘烟,比彩钢板好一些,效果不佳。
9、 其他还有瓦、石棉瓦;不美观,材质有毒,易吸水,易破等缺点。
10、蚀救星—TMC电木浪板(Bakelite corrugated plate)

附注:
1. 一般污染区:钢铁厂、农药厂、电镀厂、整染厂、矿石厂、电子厂、涂层厂等。
2. 高污染区:有色金属冶炼、再生、压铸厂、化肥厂、镀锌厂、化工厂、石化厂、发电厂等。

五、彩色电木浪板、平板卓越品质见证
Bakelite corrugated plate (TMC-cp)

1、科学数据
① 电木基材特性

a. 耐 燃、阻 燃 GB/T8624 耐燃B2级
b. 绝 热 性 佳 CNS-7332 0.027watt/m2
c. 绝 缘 性 佳 ASTM-D257 2.21*1013ohm-cm
d. 耐 酸 碱 佳 Jc688 无异状
e. 耐 热 性 佳 CNS-3299 -600C+6000C
f. 耐 水 性 佳 JC688 吸水率0.6%
g. 机 械 强 度 JC688 13KJ/M2
h. 耐 磨 性 佳 0.057g/cm3 (相对磨蚀)
i. 热 胀 冷 缩 0.4% (收缩率)
j. 无 毒 性 天然纤维
k. 冲 击 强 度 ASTM-D256 1.8ft-lb/in of notch

② 天然纤维特性
a. 抗 压 性 高 JC688 80MPab. 延 展 性 佳 弹性系数 200*103kg/cm2
c. 抗 折 度 佳 JC688 80MPa
d. 耐 候 性 佳 GB/T1043 20年以上
e. 隔 音 性 佳 木质特性
f. 无 毒 性 天然纤维
g. 不 变 形 GB/T1043

③ 复合添加物特性
a. 抗 紫 外 线 GB/T9342
b. 耐 燃 性 GB/T8624
c. 抗 老 化 ASTM-D790,D256 20年以上d. 抗 酸 碱 JC886
e. 硬 度 佳 35.7Kp/mm2(维氏)

2、检测报告(国内外标准)

a.抗折强度: 依JC688—1998标准须达80Mpa以上。(国内标准) 第4页
依ASTM––D790标准须达600Kgf/cm2以上。(国际标准)
b.冲击强度: 依JC688—1998标准须达13KJ/m2以上。(国内标准)
依ASTM––D256标准须达1.48ft/in以上。(国际标准)
c.耐酸性试验:依JC688—1998标准表面无异状。(国内标准)
依CNS—4447标准表面无异状。(国际标准)
d.吸水率实验:依JC688—1998标准须达0、6%以下. (国内标准)依JIS K6991标准须达0、4%以下. (国际标准)
f. 阻抗系数: 依ASTM D257标准须达ρs=2.2*1013Ω-cm以下.(国际标准)
g.剪切强度: 依ASTM D732标准须达600Kgf/cm2以上。(国际标准)
h.热导系数: 依CNS—7332标准须达0.0009cal/cm.sec.0C以下。(国际标准)