切换到宽版

[原创] 这样的保温合格吗?

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:21069 |   回复:20
发帖
9
精华
0
绿叶
28
小红花
5
只看该作者 15楼 发表于: 2019-08-08
估计外行都会认为不合格
共有1人赞这个帖子绿叶+1
可口可乐 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2021-05-24
发帖
14
精华
0
绿叶
30
小红花
51
只看该作者 16楼 发表于: 2019-10-15
首先不是保温合不合格,安装做伴热管线的时候,没有按照规范要求去做(煨弯,与主管道捆扎)。导致后面工序保温没有办法按照要求施工
发帖
27
精华
0
绿叶
61
小红花
4
只看该作者 17楼 发表于: 2020-01-22
看甲方要求,也许另有需求
发帖
13
精华
0
绿叶
4
小红花
1
只看该作者 18楼 发表于: 2021-05-24
没有问题。阀门盒一装就好了。
发帖
22
精华
0
绿叶
40
小红花
2
只看该作者 19楼 发表于: 2021-05-24
如果两根小管是伴热管,就粗了一点,不好煨弯,也不容易与主管捆扎在一起。保温管口应该铝皮收口,不然保温棉露在外面难看,也不防水!

发帖
178
精华
0
绿叶
224
小红花
21
只看该作者 20楼 发表于: 2022-03-17
施工质量确实不合格,但全国有多少合格的工程呢,别说优良的了。因为竞标来的工程,都是低价中标,报高了中不了标,报低了说能从家里垫钱来施工呢。只能这样干才有利润,质量看得严,不干回家。