油漆施工后1-2天左右的照片,请教可定位为什么缺陷?底漆为国际269,如图,施工过程中湿度大,产生的问题,油漆是国际 300




共有8人赞这个帖子绿叶+8
快乐涂装人 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-12-26
杜飞跃 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-12-21
初夏 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-12-17
赵志宏 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-10-16
国际阿克苏油漆 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-10-14
防腐保温施工队 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-07-06
anhumy 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-04-28
雪千寻 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-01-06
发帖
83
精华
0
绿叶
294
小红花
15
只看该作者 20楼 发表于: 2019-10-12
表面处理不理想,圪塔就是焊渣飞溅现场凸起没有清除,气泡就是湿度过大或者涂料里面不干净。孔洞流出污染液是涂刷是没有预先涂刷封闭孔洞造成。
发帖
277
精华
1 篇
绿叶
2418
小红花
1585
只看该作者 19楼 发表于: 2019-05-14
回 哥来自长垣 的帖子
哥来自长垣:明显的底涂没有完全固化(2018-12-30 10:27)
长垣的兄弟经验丰富
发帖
53
精华
0
绿叶
169
小红花
50
只看该作者 18楼 发表于: 2018-12-30
明显的底涂没有完全固化
发帖
35
精华
0
绿叶
142
小红花
758
只看该作者 17楼 发表于: 2018-12-19
应该是表面湿度太大
发帖
1
精华
0
绿叶
7
小红花
2
只看该作者 16楼 发表于: 2018-12-16
局部盐分高
发帖
26
精华
0
绿叶
44
小红花
5
只看该作者 15楼 发表于: 2018-10-30
底材没处理好,环境温湿度应该也没有达到施工要求,露天作业还是什么情况?起泡
发帖
5
精华
0
绿叶
14
小红花
5
只看该作者 14楼 发表于: 2018-10-22
湿度大,底漆表面一般容易有积液,后道涂层产生鼓泡。
发帖
7
精华
0
绿叶
17
小红花
5
只看该作者 13楼 发表于: 2018-10-19
表面没处理好,就上油漆啦
发帖
42
精华
0
绿叶
291
小红花
11
只看该作者 12楼 发表于: 2018-10-16
第一湿度,露点不超过35都可以施工,不存在问题,第二水珠,有水珠漆刷不上的,喷漆就吹散了,不存在单独气泡
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
hiatc 小红花 +3 观点不错 2018-10-16
hiatc 绿叶 +3 观点不错 2018-10-16
发帖
42
精华
0
绿叶
291
小红花
11
只看该作者 11楼 发表于: 2018-10-16
楼上的,是在瞎说
发帖
5
精华
0
绿叶
73
小红花
27
只看该作者 10楼 发表于: 2018-10-15
回 王纯生 的帖子
王纯生:初步看,湿度大,表面有水珠(2018-10-14 19:12)
应该是湿度大,基层有水或者涂刷时滴上的水。
发帖
7
精华
0
绿叶
21
小红花
5
只看该作者 9楼 发表于: 2018-10-14
初步看,湿度大,表面有水珠
共有4人赞这个帖子绿叶+5小红花+3
高Sir 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-10-18
至情志炫 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-10-15
hiatc 小红花 +3 热心会员 2018-10-14
hiatc 绿叶 +3 热心会员 2018-10-14
发帖
2
精华
0
绿叶
13
小红花
2
只看该作者 8楼 发表于: 2018-07-07
表面有水,施工做厚咯
共有1人赞这个帖子绿叶+1
王纯生 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-10-14
发帖
214
精华
0
绿叶
55
小红花
710
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-02
技术好的喷漆技术工太重要了·······