切换到宽版

[施工方案] 管道阴极保护安装施工方案

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:4586 |   回复:5
 

发帖
616
精华
0
绿叶
2001
小红花
782
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2017-12-31
1 编制依据
《长输管道阴极保护工程施工及验收规范》  SYJ4006-90
《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》  GB50255-96
《埋地钢质管道强制电流阴极保护设计规范》 SYJ36-89  
《埋地钢质检查片腐蚀速率测试方法》  SYJ29-87
2 安装程序
2. 1 .恒电位仪表安装
开箱检查试验→本体安装→接线→本体接地→参比电极安装→通电试验
2. 2 辅助阳极组的安装
阳极埋设坑开挖→阳极表面清理→阳极连接电缆焊接→焦炭碴准备→坑底焦炭碴层垫实→埋设阳极→阳极四周焦炭碴回填夯实→焦炭碴层顶部砾石或粗砂层回填→砾石层上部回填
2. 3 汇流点的安装
绝缘法兰组装→焊接短管→短管水压试验并进行电气检查→整体焊接在管道上→焊接汇流点→防腐层→外包管道防腐层
2. 4. 测试桩的安装
清除管道焊接引线处的防腐层→测试引线焊接→焊接处和周围防腐→恢复原防腐层
2. 5 检查片的制作安装埋设
检查片制作→一半检查片与管道焊接→焊接处防腐→另一半检查片与管道网沟埋设→测位记录
3    主要安装技术要求及施工方法
3.1恒电位仪
3.1.1恒电位仪在安装前,首先应按出厂技术标准对交流输入特性、漂移特性、负载特性、防干扰能力、流经参比电极的电流、防雷击余波性能、过流短路保护和复位、自动报警等各项性能指标逐台进行检验。
3.1.2恒电位仪在送电前必须全面进行检查,各种接件应齐全,连接应良好,接线应正确,主回路各螺栓连接处应牢固,设备接地应可靠,安装时,必须将零位接阴线单独用一根电缆接到管道上。
3.1.3电源各参数必须满足恒电位仪的要求。
3..1..4恒电位仪所用铜—饱和硫酸铜参比电极埋设深度、硫酸铜饱和溶液的配制及所用硫酸铜的纯度均应符合本工程的设计规定。
3. 2辅助阳极组
3.2.1辅助阳极的地床位置、布置、数量均应符合本工程设计规定。
3.2.2辅助阳极表面应清洁干净,严禁涂油漆、焦油或沥青。
3.2.3阳极埋设顶端距地面不应小于1.0m。
3.2.4高硅铸铁阳极连接电缆应采用铝热剂焊接法焊接,焊接应牢固可靠,所有焊接处应采用环氧树脂密封绝缘,其结构为“三脂四布”,待干实后用高压电火花检漏仪检查(用2.4KV电压)不得有任何针孔存在。
3.2.5连接电缆长度应留有一定裕量,以适应回填土的沉降。
3.2.6每个阳极四周必须填焦炭碴,其焦炭碴粒径宜小于15mm,阳极下部的焦炭碴厚度均不宜小于200mm,上部的厚度为1000mm,四周围的焦炭碴厚度不宜小于100mm,焦炭颗粒和周围回填土接触应良好,并应夯实,焦炭碴中不得混入泥土。
3.2.7焦炭回填料顶部必须放置粒径为5-10mm左右的砾石或粗砂,厚度为500mm,表层回填土应高出原自然地面200mm。
3. 2. 8成组辅助阳极埋设后应测量其接地电阻不宜大于1Ω,如达不到要求应采取补救措施。
3. 3汇流点
3.3.1绝缘法兰应先组装,组装应采用绝缘垫、绝缘螺栓、绝缘螺栓衬垫,组装后焊短管进行水压试验,并进行电气检查,合格后再整体焊接在管道上。绝缘法兰在组装焊接前,需用500V兆欧表测量其绝缘程度,绝缘电阻值应符合设计要求。
3.3.2汇流点按《腐—98024/5阴极通电点制作图》的要求采用铝热剂焊接法焊接。焊接后首先用环氧树脂防腐涂料封涂,然后采用与原管线防腐结构相同的材料进行处理。焊接处的防腐处理作法与辅助阳极电缆引线焊接处的作法相同。
3. 3 .3汇流电缆长度应留有一定裕量,以适应回填土的沉降。
3. 4 测试桩
3.4.1作为腐蚀控制或腐蚀测试用的引线,应避免焊接在管道上应力集中的管段。
3.4.2引线与管道焊接及防腐处理同汇流点的施工方法。
3.4.3引线的连接应在管道下沟后和土方回填前进行。引线焊接处的回填应用松软土壤回填,并应防止碰断或砸坏引线。
3.4.4连接头不应漏水、裸露的测试引线及管体与管件应加绝缘保护层,其绝缘材料应采用聚氯乙烯塑料。
3.4.5测试桩高出地面不应小于0.4m。埋设相对位置不得超出设计间距±10m,在竣工资料中应真实地反映出具体位置。
3.4.6管道汇流点电缆,均压电缆及管道测试电缆均应在测试桩接线盒内连接。
3. 5检查片的制作与安装埋设
3. 5. 1检查片的安装应符合设计要求,其连接和防腐绝缘要求与测试导线相同。
3. 6 施工中应特别注意的问题
3. 6. 1地下管的保护层不能受到损伤,不能使用裸钢丝绳吊装地下管,若保护层损伤,地下管的电位就达不到要求,经不起检查仪器的测试。
3. 6. 2电工应密切配合地下管的施工,及时埋设阳极,防止第二次挖掘造成地下管保护层的损伤。
3. 6. 3对损坏了保护层的底下管,其损坏点要重新包缠绝缘带,其工艺要符合要求,并经仪器检查合格。
3. 6. 4地下管的引出线的焊接处其表面要清理干净,防止假焊,造成返工。
3. 6. 5阳极的安装处可采用人工挖土的方法或用机械打孔的方法。
4试运转
4.1先检查阴极保护接线柜的安装工作必须结束,内外连接工作已经结束,设备接地工作完好。
4.2恒电位仪的输出电压由小到大,使其保护体的保护电位达到极化稳定为准开始计时,其保持时间应不小于3天。
4. 3当采用反电位法保护调试时,应先投主机(负极接管道,正极接阳极)后投辅机(正极接管道,负极接阳极);在停止运行时,必须先关辅机,后关主机。
4. 4 送电后应在每一个试验箱测定地下管对大地的电位,以铜/硫酸铜的电极地位为参考,地下管电位应低于-0.85V, 高于-2.5V。



5交工文件
5.1实际施工图
5.2变更设计的证明文件
5.3制造厂提供的说明书、试验记录、产品合格证、安装图纸等技术文件。
5.4安装技术记录
5.5调试试验记录、保护电位参数
5.6隐蔽工程记录(电缆敷设、汇流点、阳极装置、检查片等)
附件: 阴极保护方案(新疆).zip (111 K) 下载次数:7
发帖
46
精华
0
绿叶
1
小红花
4
只看该作者 沙发  发表于: 2020-04-26

发帖
194
精华
0
绿叶
2903
小红花
137
只看该作者 板凳  发表于: 2020-06-30
专业从事防腐保温二十余年,熟悉石油化工防腐保温、核电站防腐保温防火封堵,18735253188

发帖
351
精华
0
绿叶
2738
小红花
263
只看该作者 地板  发表于: 2020-10-12

发帖
1158
精华
0
绿叶
508
小红花
273
只看该作者 4楼 发表于: 2020-10-23

发帖
11
精华
0
绿叶
11
小红花
2
只看该作者 5楼 发表于: 2020-12-18