以下几个问题,还请大家给点思路,谢谢
1.钢管电阻率的标准,对于钢管等级为:L290的管道,电阻率选择为多少,而Q235又选择多少呢
2.计算辅助阳极接地电阻〖 R〗_a=ρ/(2πL_a ) ln〖((2L_a)/D_a )(t≫〗 L_a)时,其中土壤电阻率ρ的取值,阳极井里面电阻率怎么测定,有说深井中电阻率要小于表层土壤电阻率的,这有依据吗
3.恒电位仪设备计算,其中Rt(防腐层过渡电阻率)是查表所得吗?哪些属于已知量呢
电源设备功率的计算见式(1)~式(5):
P= IU/η…………………………(1)
U=I(Rz+R1+Rc)+Ur………………………(2)
R_c=√(R_t×r_t )/2th(αL) …………………………(3)
α=√(r_t/R_t )…………………………………………(4)
I=2I0 ……………………………………(5)
P——电源功率,单位为瓦(W);I——保护电流,单位为安(A);
U——电源设备的输出电压,单位为伏(V);
η——电源设备效率,一般取0.7;Rz——辅助阳极组接地电阻,单位为欧(Ω);
R1——导线电阻,单位为欧(Ω);Rc——阴极过渡电阻,单位为欧(Ω);
Ur——辅助阳极地床的反电动势,单位为伏(V),当采用焦炭填充时,取Ur =2V;α——管道衰减因数,单位为每米(m-1);
L——被保护管道长度,单位为米(m);
rt——管道线电阻,单位为欧每米(Ω/m);
Rt——防腐层过渡电阻率,单位为欧米(Ω/m);
I0——单侧保护电流,单位为安(A)