 在诸多防腐施工中,发电厂脱硫塔内部衬里施工安全非同小可,国内已经多次发生重大安全事故,血的教训,痛的代价不得不引起我们所有施工人员的高度重视。笔者在长期施工实践中总结了发生安全事故的几个因素,和大家一起小叙怎么预防事故的发生,将隐患萌芽彻底控制。这将对我们自己负责,对家庭负责乃至对社会负责起着重要的作用。
     脱硫塔内衬施工主要安全隐患有以下几点:1.高空坠落。2.重物打击。3.触电事故。4.气体中毒。5.火灾事故。
     1.高空坠落。爬梯安装不牢固,阶梯间距过大,脚手架架板不符合要求,有空心板和探头板等,安全带系挂不正确或未系安全带,施工人员作业用力过猛,坐在栏杆上休息或者精神不佳。
     2.重物打击。高空作业现场杂乱,工具物料,设备等从高处掉落,随意向下乱扔物体,材料吊装捆绑不牢固,吊具绳索断裂吊件坠落,脚手架搭设乱抛钢管或者扣件。喷砂施工保护服装不符合要求,操作方法不当,未戴合格的安全帽等。
     3.触电事故。施工用电源线没有安装漏电保护器并且接地,电器开关电源柜伪劣产品,施工人员不懂电器使用方法,电源线有裸露现象,不使用安全电压和防爆电器。
     4.气体中毒。脱硫塔防腐施工用乙烯基玻璃鳞片,或者重防腐涂料,橡胶衬里用胶浆和大量的稀释剂,以及喷砂高浓度灰尘在半开放的空间内如果通风不畅很容易引起气体中毒,许多施工人员贪图施工方便和所谓的呼吸顺畅不佩戴活性炭防毒面具,作业时间长又没有中途换班或者休息,导致呼吸系统神经系统严重伤害,产生不可逆转的中毒事故。
     5.火灾事故。这是经常发生的事故,对于我们许多防腐施工人员已经亲身经历或者耳濡目染了,但是一次又一次的事故发生不但没有引起警觉,反而有增加的趋势,在此笔者重重的提醒:为了我们的家庭一定要小心谨慎,宁可不干活也不冒死作业!!!老板少了你,明天可以有人代替你,家庭少了你,谁也替不了!所有脱硫塔防腐使用的材料闪点都比较低,易于燃烧,在诸如钢铁碰撞,未穿防静电服装,电器不是防爆型,通风不良好,电焊气割交叉作业产生的火星飞渣很容易引起火灾事故。另外施工现场未配备消防器材(如灭火器,防火毯等)没有设置突发事故安全逃生通道。
     以上安全隐患因素是最厉害的生命杀手,我们每一个防腐施工人员特别是脱硫塔内衬防腐施工人员千万引起高度重视,消除诸多不安全隐患因素必须进行施工前安全教育会议,施工中监督和施工后总结和反复提醒,从自我做起,做到三不伤害:不自我伤害,不伤害别人,不被别人伤害,发现蛛丝马迹安全隐患一定不能马虎了事,坚决的指出来进行整改,相信安全隐患没有藏身之处。只有安全了才能谈效益,才能保证家庭幸福。赚钱养家,养家必须安全。广大的第一线的防腐蚀朋友们,笔者愿与你们一起共同紧握手中的安全红线,在新时代创造新的幸福生活!
[ 此帖被hiatc在2017-10-30 15:39重新编辑 ]
共有28人赞这个帖子绿叶+32小红花+8
朽木自雕 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2022-09-13
玻璃鳞片6 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2020-05-07
江苏防腐 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2020-05-02
国际阿克苏油漆 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2020-05-02
一起走下去 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2020-05-01
包头市新天地 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2020-04-28
高旭 绿叶 +1 来自app的点赞 2019-08-20
木头人人 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-08-19
吃饭很慢 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-08-17
陆上风暴 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-08-15
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)

发帖
499
精华
0
绿叶
702
小红花
171
只看该作者 沙发  发表于: 2017-10-30
不说别的,就说失火,今年发生了好几起了,都是因为在内部做防腐的引起的火灾。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
taijun 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2017-10-30
发帖
43
精华
0
绿叶
271
小红花
604
只看该作者 板凳  发表于: 2017-10-30
防腐施工特别是内部容器施工,必须配备完善的安全措施,要进一步提高作业人员的安全意识,现场各岗位一定要负起责任!
共有1人赞这个帖子绿叶+1
专业防腐按装 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-04-13
发帖
92
精华
1 篇
绿叶
48
小红花
39
只看该作者 地板  发表于: 2017-11-17
真正因防腐施工单位原因引起的火灾事故相对较少,大多还是安装单位焊接导致的,防腐施工必须要注意与相关单位的沟通,安装在交接时应确认所用焊接切割等动火作业完成,不要在防腐施工结束后再焊接切割。非要动火,做好防护安全措施,不要为省时间,导致防护不到位。总的来说,现在脱硫防腐安全防护措施比以前完善很多了,回想起刚刚做这个时遇到的一些做法,简直后怕,还好运气好命大。
共有3人赞这个帖子绿叶+4小红花+3
初夏 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-12-31
hiatc 小红花 +3 热心会员 2017-11-17
hiatc 绿叶 +3 热心会员 2017-11-17
发帖
130
精华
0
绿叶
40
小红花
56
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-20
不说话 默默点赞
发帖
13
精华
0
绿叶
24
小红花
2
只看该作者 5楼 发表于: 2018-04-09
严格拒绝交叉作业
发帖
30
精华
0
绿叶
2
小红花
8
只看该作者 6楼 发表于: 2018-04-16
防腐工程禁止一切动火作业,非要动火就得办理动火许可证,方可作业


发帖
71
精华
0
绿叶
4485
小红花
12763
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-12
回 laughing哥 的帖子
laughing哥:不说别的,就说失火,今年发生了好几起了,都是因为在内部做防腐的引起的火灾。(2017-10-30 15:37)
不同意您的观点,防腐涂料是火源,不见得是起源,之所以发生火灾大部分因为交叉作业的电焊,引起涂料失火,虽然燃烧的是涂料,但是责任不能全推在涂料上
共有1人赞这个帖子绿叶+1
初夏 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-12-31
发帖
21
精华
0
绿叶
28
小红花
6
只看该作者 8楼 发表于: 2018-09-13
用户被禁言,该主题自动屏蔽!
发帖
28
精华
0
绿叶
3901
小红花
1740
只看该作者 9楼 发表于: 2019-08-15
严格标准化,按照操作规程进行操作,有条不紊的保证安全。