切换到宽版

[原创] 新建凉水塔砼结构防腐层寿命短

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:12788 |   回复:3
 

发帖
616
精华
1 篇
绿叶
13884
小红花
17742
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2017-10-30
      图是某工业新建凉水塔,运行不到半年时间,混凝土表面防腐层脱落失去作用。其主要原因是我们的施工没有达到设计要求,漆膜薄,抗渗性不好。


共有1人赞这个帖子绿叶+1
王巍 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-04-23

发帖
723
精华
2 篇
绿叶
1036
小红花
258
只看该作者 沙发  发表于: 2017-10-30
采用什么配套?

发帖
3367
精华
7 篇
绿叶
14
小红花
5383
只看该作者 板凳  发表于: 2017-10-30
砼结构凉水塔防腐要考虑以下几点:1.高湿环境。2.抗渗强度。3.耐冲刷性能。4.耐腐性。5.抗菌性能。6.底漆与砼结构的强结合力材料选择。最关键的还是抗渗耐冲刷和结合力。以上几点可以确保砼结构凉水塔防腐年限不低于5年的。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
王巍 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2017-10-30
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)
发帖
29
精华
0
绿叶
46
小红花
5
只看该作者 地板  发表于: 2017-10-31
看看这个效果