切换到宽版

[讨论] 各位大神,关于NDFT(名义干膜厚度)和MDFT(最小干膜厚度)的深入理解!!!

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:50006 |   回复:11
 
发帖
26
精华
0
绿叶
57
小红花
6
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2017-09-09
如图,1st的NDFT是100微米,而MDFT是60微米,请问怎么施工,怎么检验? 实测膜厚80微米是否判定合格??


发帖
1252
精华
0
绿叶
2319
小红花
745
只看该作者 沙发  发表于: 2017-09-09
按照SSPC PA2应该是没问题的
发帖
26
精华
0
绿叶
57
小红花
6
只看该作者 板凳  发表于: 2017-09-09
回 雪千寻 的帖子
雪千寻:按照SSPC PA2应该是没问题的(2017-09-09 11:32)
SSPC PA2也没有关于这两个膜厚的界定,那只是测试方法,选测量点的标准。

发帖
1403
精华
3 篇
绿叶
2154
小红花
3883
只看该作者 地板  发表于: 2017-09-09
规格书似乎说的是,正常膜厚100um,最低要求60um,最高150um,只要在这个范围里的厚度,都是合格的。
共有2人赞这个帖子绿叶+2小红花+3
hiatc 小红花 +3 观点不错 2017-09-09
hiatc 绿叶 +2 观点不错 2017-09-09
广交朋友......
18017502149

发帖
16332
精华
0
绿叶
7304
小红花
531
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-09
回 larry 的帖子
larry:规格书似乎说的是,正常膜厚100um,最低要求60um,最高150um,只要在这个范围里的厚度,都是合格的。 (2017-09-09 17:26) 

大牛 宋总现身了。
一线的版主们及会员们辛苦了
发帖
26
精华
0
绿叶
57
小红花
6
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-10
回 larry 的帖子
larry:规格书似乎说的是,正常膜厚100um,最...(2017-09-09 17:26)
可以这样理解么,施工前按100微米去施工,做完后实测在60~150微米亦可判定为合格。前者为施工要求,后者为检验要求

发帖
1403
精华
3 篇
绿叶
2154
小红花
3883
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-10
回 一杯香 的帖子
一杯香:可以这样理解么,施工前按100微米去施工,做完后实测在60~150微米亦可判定为合格。前者为施工要求,后者为检验要求 (2017-09-10 10:31) 

可以这么理解。
规格书都会有一个设计配套的膜厚要求,例如100um,然后会有膜厚的范围做为检验依据,例如60~150um。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
一杯香 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2017-09-11
广交朋友......
18017502149

发帖
131
精华
1 篇
绿叶
597
小红花
181
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-24
按SSPC PA2-2017测厚度,有3个关于厚度的概念值:
1、仪器单个读数;
2、点测量值:一个小区域3个读数的平均值(实际操作时明显异常的读数可能不记录)
3、区域测量值:至少5个点(15个读数),包括最大、最小、平均值。
这个规格书制订者指的厚度是指哪个呢?
下图是SSPC PA2-2017中的膜厚验收准则的等级。

共有1人赞这个帖子绿叶+1
tt0320409 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2022-03-14
发帖
2
精华
0
绿叶
10
小红花
0
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-24
你这个是技术说明书,业主给你一个配套,什么部位选择什么油漆,这种油漆建议膜厚还有minimum膜厚、maximum 膜厚,等选定配套,做出施工工艺来,上面自然会有工艺要求的具体的膜厚,那才是施工的依据。
发帖
455
精华
0
绿叶
837
小红花
475
只看该作者 9楼 发表于: 2019-04-20
测量点低于60或者高于150算不合格!检验范围在60-150之内的算合格!但是还有一个测量面积标准80/20或者90/10区别,百分之80或者90的膜厚测量点在100-150之间,百分之20或者10膜厚测量点在60-100之间才是合格的涂层。以上只是单纯的从60/100/150这个数字来解释一下!具体的有标准文件的。
发帖
455
精华
0
绿叶
837
小红花
475
只看该作者 10楼 发表于: 2019-04-20
ISO2898-97和美国SSPC-PA2关于涂膜厚度测量原则,每10m2测量5个点,每一个点的测量在一个很小面积内测量3个点的平均值,5个测量值的平均值必须符合规定的涂膜范围。
在涂膜厚度测量时,遵守80-20或者90-10的原则。80-20原则的意思为:80%是测量值不得低于规定干膜厚度,其余20%的测量值不能低于0.8x规定膜厚。目前严格要求的项目这个原则一般为90-10的。即所有测量点90%测量结果应大于或者等于规定干膜厚度,余下10%的测量结果均应不小于0.9x规定干膜厚度。
共有1人赞这个帖子绿叶+1
醉酒听歌 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2019-04-26
发帖
112
精华
0
绿叶
142
小红花
890
只看该作者 11楼 发表于: 2022-04-07
使用刮刀,易高的,可以很轻松的观察到每道的涂层厚度