雪千寻:按照SSPC PA2应该是没问题的(2017-09-09 11:32)
UID:10558
UID:1303
larry:规格书似乎说的是,正常膜厚100um,最低要求60um,最高150um,只要在这个范围里的厚度,都是合格的。 (2017-09-09 17:26)
larry:规格书似乎说的是,正常膜厚100um,最...(2017-09-09 17:26)
一杯香:可以这样理解么,施工前按100微米去施工,做完后实测在60~150微米亦可判定为合格。前者为施工要求,后者为检验要求 (2017-09-10 10:31)