化工厂管道,-30℃,做的整体聚氨酯发泡,厚度为50厚,外保护层拆开后,保冷层外部圈是凝结水,大家讨论下是什么原因?





共有2人赞这个帖子绿叶+2
国际阿克苏油漆 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-10-26
绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-08-23
发帖
7
精华
0
绿叶
55
小红花
10
只看该作者 沙发  发表于: 2017-07-02
零下三十度,厚度才50mm?
共有1人赞这个帖子绿叶+1
陈大伟 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-10-20
发帖
7
精华
0
绿叶
55
小红花
10
只看该作者 板凳  发表于: 2017-07-02
回 Noproblem 的帖子
Noproblem:零下三十度,厚度才50mm?(2017-07-02 15:36)
设计厚度不够吧?
发帖
10
精华
0
绿叶
38
小红花
24
只看该作者 地板  发表于: 2017-07-02
没有做外防潮层?
发帖
465
精华
1 篇
绿叶
642
小红花
142
只看该作者 4楼 发表于: 2017-07-02
回 Noproblem 的帖子
Noproblem:设计厚度不够吧? (2017-07-02 15:37) 

设备限制,只能做这么厚。
发帖
465
精华
1 篇
绿叶
642
小红花
142
只看该作者 5楼 发表于: 2017-07-02
回 张绍贵2017 的帖子
张绍贵2017:没有做外防潮层? (2017-07-02 16:03) 

你指的是玛蹄脂?对啊,怎么把这个给忘记了呢
发帖
1
精华
0
绿叶
15
小红花
5
只看该作者 6楼 发表于: 2017-07-03
第一厚度明显不够,第二你的发泡聚氨酯密度时候足够,第三防潮层在发泡中不实用,只有在预制聚氨酯中使用的多
共有3人赞这个帖子绿叶+4小红花+3
z5788741 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2017-07-03
hiatc 小红花 +3 提倡技术讨论 2017-07-03
hiatc 绿叶 +3 提倡技术讨论 2017-07-03
发帖
42
精华
0
绿叶
273
小红花
786
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-03
可以试一试防凝露涂层
提供进口高分子修复技术解决方案,设备修复、防腐、防磨、补强技术。15850561406刘工

发帖
616
精华
1 篇
绿叶
13998
小红花
18158
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-03
      一般保冷工艺为:涂装金属表面防腐漆--做保冷层--做防潮层--做保护层。
        看图片一是保冷管道缺防潮层,这样由于温差的关系外部环境的空气遇冷后容易结霜,长期下去容易在金属表面或保冷层外面结冰。二是管道内介质温度-30度,重新核算一下是否能达到厚度要求(室外环境取全年最高温度)。三是如果是现场发泡虽然是整体性好,避免了较多的缝隙产生,但是如果现场发泡应该注意发泡的密度怎样,如果现场发泡密度小(气泡大小不均匀)导热系数可能变大,需要更厚的保温层。四是有的保冷断开处需要防潮处理(后一张照片)。
        总之,从图片看管道的保冷不符合要求。建议最好用现成的聚氨酯泡沫瓦块,采用深冷粘结剂粘接,然后用玛蹄脂(5mm)做防潮层,做保护层,就不会出现图片上的问题了。


共有3人赞这个帖子绿叶+4小红花+3
z5788741 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2017-07-03
hiatc 小红花 +3 我很赞同 2017-07-03
hiatc 绿叶 +3 我很赞同 2017-07-03
发帖
132
精华
0
绿叶
241
小红花
21
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-03
其实在管道上发泡做好了,没必要用聚氨酯瓦块的,但是防潮层必须要有,玛蹄酯3毫米+玻璃丝布一层+玛蹄酯3毫米。用瓦块的话缝隙不好处理,毕竟太薄,不能分层施工,做不到错缝处理。其实这种情况用弹性的材料施工最好,可以做2毫米+3毫米分层施工。
共有1人赞这个帖子绿叶+2
王巍 绿叶 +2 采用塑料泡沫提的好。 2017-07-03

发帖
616
精华
1 篇
绿叶
13998
小红花
18158
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-03
回 读行者 的帖子
读行者:其实在管道上发泡做好了,没必要用聚氨酯瓦块的,但是防潮层必须要有,玛蹄酯3毫米+玻璃丝布一层+玛蹄酯3毫米。用瓦块的话缝隙不好处理,毕竟太薄,不能分层施工,做不到错缝处理。其实这种情况用弹性的材料施工最好,可以做2毫米+3毫米分层施工。 (2017-07-03 15:38) 

实践证明,如果质量能达到要求,这是我们所希望的。但是在现场发泡,一般情况质量达不到,保冷效果达不到。

发帖
616
精华
1 篇
绿叶
13998
小红花
18158
只看该作者 11楼 发表于: 2017-07-03
回 读行者 的帖子
读行者:其实在管道上发泡做好了,没必要用聚氨酯瓦块的,但是防潮层必须要有,玛蹄酯3毫米+玻璃丝布一层+玛蹄酯3毫米。用瓦块的话缝隙不好处理,毕竟太薄,不能分层施工,做不到错缝处理。其实这种情况用弹性的材料施工最好,可以做2毫米+3毫米分层施工。 (2017-07-03 15:38) 

可以采用弹性保冷材料,如聚乙烯泡沫塑料管壳或其他塑料泡沫材料。另外做好防潮层是关键。

发帖
3369
精华
7 篇
绿叶
63
小红花
5385
只看该作者 12楼 发表于: 2017-07-11
结露原因主要是温差引起的,以上的情况比较复杂,本人认为:设计厚度问题(如厚度不足),施工方法问题(如密闭不严产生冷桥现象)。关于防潮层,大家认为必须有,其实我认为防潮层与结露无关。保温中的防潮层是针对环境雨水渗漏,防止进入保温层内部引起保温失效而设计的,只有室外或者有淋水的环境下可以使用防潮层,否则没有必要增加防潮层。
共有2人赞这个帖子绿叶+2
李晓峰 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-10-22
徐辉 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-10-20
做一个能干能写的防腐蚀老兵(30多年的防腐蚀施工)
发帖
43
精华
0
绿叶
195
小红花
816
只看该作者 13楼 发表于: 2017-10-11
9楼的方案我认为是可行的。

发帖
221
精华
0
绿叶
4154
小红花
8273
只看该作者 14楼 发表于: 2018-10-20
我是外行学习学习……