想请教下:管道保温体积的计算,如果分层时,管道保温应该怎样计算保温体积?

发帖
2945
精华
2 篇
绿叶
1999
小红花
40
只看该作者 沙发  发表于: 2011-04-10
绝热层分层施工时,工程量分层计算,并按厚度执行定额相应项目。
[color=Red][u]贫僧自防腐公司而来,专程来给你要工程款的[/u][/color]

发帖
229
精华
0
绿叶
115
小红花
146
只看该作者 板凳  发表于: 2011-04-10
工程量分层计算是不是意为这就是两个保温厚度分开?比如:120厚的分两层就得这样算v=3.14*(R+1.033*0.06)*1.033*0.06*L+3.14*(R+2*0.06+1.033*0.06)*1.033*0.06*L
分三层就依次类推?

发帖
2945
精华
2 篇
绿叶
1999
小红花
40
只看该作者 地板  发表于: 2011-04-10
问题的关键在于第二层的直径取值,第二层的直径计算公式为: D+(2×1.033×厚度)
我在一本书上看过另外一种第二层直径取值的计算计算公式为: D+(2.1×厚度)+0.0082
以上两个公式适用于两层以上的分层保温,注意第三层直径的取值基础应该是第二层的直径,依此类推
但是经过实践,用第二个公式的最终计算结果,比第一个公式的计算结果略大
个人认为:分层计算和不分层计算,最终计算结果应该是相同的
给你一个边缘 老大的分层计算工具
附件: 保温分层计算公式.rar (17 K) 下载次数:35
共有2人赞这个帖子绿叶+2
taijun 绿叶 +1 来自防腐蚀论坛app的点赞 2018-02-03
9904 绿叶 +1 谢谢 2011-04-10
[color=Red][u]贫僧自防腐公司而来,专程来给你要工程款的[/u][/color]

发帖
229
精华
0
绿叶
115
小红花
146
只看该作者 4楼 发表于: 2011-04-10
谢谢
发帖
151
精华
0
绿叶
523
小红花
166
只看该作者 5楼 发表于: 2011-04-10
2009-02-16 21:15 - 作者: 边缘 - 工程造价
[讨论] 在绝热工程量计算中分层与与不分层的差距
发帖
55
精华
0
绿叶
107
小红花
37
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-22
回 寂寞高僧 的帖子
寂寞高僧:问题的关键在于第二层的直径取值,第二层的直径计算公式为: D+(2×1.033×厚度)
我在一本书上看过另外一种第二层直径取值的计算计算公式为: D+(2.1×厚度)+0.0082
以上两个公式适用于两层以上的分层保温,注意第三层直径的取值基础应该是第二层的直径,依此类推
但是经过实践,用 .. (2011-04-10 13:40) 

你好!在那本书上看过。