对于长输管道来说,管道防腐绝缘层越好,对管道强制电流法阴极保护效果更好。但实际会存在如下问题,希望和大家来讨论讨论。举例:如现有一段将近140公里的输气管线。首站—(22KM)—1#阀室—(26KM)—2#阀室—(25KM)—3#阀室—(24KM)—末站,设计首站、末站、2#阀室设阴极保护设备。当地土壤电阻率为80Ω. m,管径DN500.壁厚7.1mm。钢管电阻率按0.224Ω.mm2/m。如问题提的不对希望各位纠正指出,不胜感激。
问:
1、阳极床采用浅埋式高硅铸铁8根(计算值为6,计算时保护电流按阳极最大工作电流计算32A;高硅铸铁1.5米,90Kg计算,埋深1.6米,间距3米)请问这样设有无问题?
2、按石油化工装置静电接地要求,所有设备、阀门、仪表要做防静电接地。首站和末站、2#阀室阴极保护管线首末段都设置了绝缘装置,做接地后倒没啥问题,但是在1#、3#阀室内阀门执行机构、表计需要做接地,与接地网连接。但是这样一做,就相当于管线的绝缘破坏了与大地直接相接触,阴极保护受到影响。对此阀室的表计在引出管上加装绝缘装置可以避免此问题,但是在阀门执行机构上没法安装绝缘装置,试问该如何解决?