切换到宽版

[讨论] 设备衬玻璃钢的施工与操作

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:5415 |   回复:1
 
发帖
151
精华
0
绿叶
523
小红花
166
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2011-03-28
设备衬玻璃钢的施工与操作

一、对基体的要求:
1、对碳钢基体的要求:
1.1应有足够的强度和钢度。
1.2缝要平整,不得留有焊疤和毛刺。
1.3所有转角处尽可能地制成半径不小于3毫米的圆角。
1.4用磨光机或砂轮机等机械手段除锈,达到St3级,除绣后表面以无可见的油脂、污垢、附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆层等附着物为合格。
1.5除锈合格后的钢体表面在2小时内涂刷防腐底料。
二、混凝土基层的要求。
2.1应具有足够的强度。不得变形和开裂。
2.2表面应平整。无锐角,清洁干净,无污物无污染。
2.3所有转角处应成为半径不小于15毫米的圆角。也可制成45度的交角,以利玻璃钢施工。
2.5基层的含水率应低于6%,外观呈灰白色。
2.6基层的处理,可采用钢丝刷刷除表面上的浮砂颗粒和浮沉微粒,
必要时可在涂刷底层胶料前用丙酮涂刷一遍,作为除油除污措施。
三.对原材料的质量要求
1、环氧树脂,呋喃树脂、双酚A不饱和聚酯树脂、煤焦油及各种固化剂、稀释剂、粉料的质量要求应符合规定。酚醛树脂的质量要求除符合有关规定外,其粘度(涂-4粘度计,250C)应为600~1300秒。
2、玻璃钢布应采用无碱或中碱无捻方格平纹粗纱玻璃布。其厚度选用0.2-0.4
㎜为宜,根据设备结构,几何尺寸和施工条件密度可选用8×8至6×6纱根/厘米。3、玻璃布应保存在阴凉干燥处,严防潮湿。
四、 玻璃钢胶料的配制
1.配料容器及工具应耐腐蚀、保持清洁、干燥、无油污。
2.配料应在施工现场进行,随用随配,依用量配制,称量应准确无
误,搅拌均匀。
3.各种玻璃钢的胶料配方比,按化工部“防腐工程施工及验收规范
进行。
4.环氧、酚醛、呋喃和复合树脂的施工配料程序按下列进行。
4.1称量已溶有稀释剂的树脂。
4.2往上述混料中加入定量的固化剂。
4.3往上述混料中加入定量的增韧剂或增塑剂。
4.4往上述混料中加入定量的填料。
5.配制后的胶料应尽快用毕,一般不宜超过20分钟。
6.每当加入一工序的物料前,上一工序的物料必须充分搅拌均匀。
五.玻璃钢的施工
1.玻璃钢施工环境温度以15~300C为宜,相对湿度不宜大于80%,
低于施工环境温度,应采取加热保温措施,但不得用明火或直接蒸汽加热。
被衬贴的设备,管道及管件和原材料使用时的温度,不应低于最低施
工环境的温度。
2.露天施工必须设置施工棚,防止灰砂、雨、露和暴晒。
3.玻璃布的贴衬顺序,一般先立面后平面、先上后下、先里后外、
先壁后底。圆筒形卧式贮槽内部贴衬时,可先将设备放置在滚轮上,先从两端封头向中部入孔位置贴衬,先贴衬下半部,待胶料表面不发粘后,转动一定角度,在贴衬另外半部。
4.玻璃钢的贴衬,一般采用手糊法。手糊法分间断法、连续法两种。
5.间断法施工
5.1打底和刮腻子。将配好的打底胶料薄而均匀地涂刷于被衬件表
面,自然固化一般不得少于24小时,不得有漏涂,流淌等缺陷。其表面如有凹陷不平外,应用腻子修补填平。凹进和凸出的焊缝及转角处应用腻子抹成圆弧过渡。
5.2衬布:在贴衬玻璃布的部位先均匀涂刷一层和所衬玻璃布面宽的
胶料,随即衬上一层玻璃布。玻璃布应贴紧赶去气泡,其上再涂一层胶料,自然固化24小时。再按上述衬玻璃布的程序贴衬以下各层玻璃布,直至达到设计规定的层数和厚度。
每衬一层,均应检查其质量,如有毛刺、流淌和气泡等缺陷,清除
修理。
同层玻璃布的搭接密度不应小于50毫米,搭接应顺物料流动方向,上下层的搭接边必须互相错开,其距离不得小于50毫米。贴衬接管的玻璃布与贴衬内壁的玻璃布应层层错开,搭接应不小于50毫米。设备转角接管处,法兰平面,人孔及其它受力并受介质冲刷部位均需增加1-2层玻璃布。翻边处应剪开贴紧。
平盖可用宽幅玻璃布,一次连续成型、弧形面(如圆形或椭圆形封头)将玻璃布剪成瓜皮型然后贴衬。
5.3面层:均匀涂刷面层胶料一般自然固化24小时后,再涂第二层面层涂料。
6.连续施工法施工
连续施工法的打底、刮腻子、刷面层、贴衬玻璃布的施工和玻璃布的搭接要求,均同间断法。其不同的是,间断法每贴衬一层玻璃布需要自然固化24小时,而连续施工法,只在衬完最后一层玻璃布后需自然固化24小时,即可进行玻璃布的涂胶,除刷涂外,还可用浸揉处理。将玻璃布放置在配好的胶料里浸泡揉挤,使玻璃布完全浸透,然后用手挤出
多余的胶料。将玻璃布拉平进行贴衬。
7.用玻璃钢作设备、管道及管件衬里隔离层时不涂面层胶料。
8.玻璃钢常温固化按下表进行
玻 璃 钢 名 称 固化(昼夜)
环 氧 玻 璃 钢 >15
环氧煤焦油玻璃钢 >30
双酚A不饱和聚酯玻璃钢 15~20

六.质量检查
1.玻璃钢的贴衬应平整光滑,色泽均匀,与金属表面结合牢固无起
鼓、固化不完全和玻璃纤维露出等现象。
2.层与层间如有气泡应及时处理。如每平方米内直径小于0.5厘米
的气泡少于3个时,可不作修衬,否则必须将气泡划破修补。如大面积鼓起脱层时,应将气泡和脱层全部铲除,露出金属光泽,用砂纸将四周打毛,重新贴衬玻璃布和涂刷面层胶料。
3.在常温自然固化或热处理后,应全面检查,发现缺陷应及时修补。
4.固化检查
用棉花蘸丙酮擦示玻璃钢表面,如不粘挂棉花,棉花不变颜色,即为
固化完全。
5.有条件时,应采用电火花检漏仪检漏。检查衬里层有无空隙缺陷
时检验人员应穿戴绝缘手套和绝缘鞋,注意电气的绝缘防护。
共有2人赞这个帖子
欧阳 小红花 +2 - 2011-03-28
fangfu 小红花 +4 您的帖子不错,期望很快分享下一帖 2011-03-28
发帖
2
精华
0
绿叶
0
小红花
0
只看该作者 沙发  发表于: 2011-05-09
写的很详细,不错
广州市固肽玻璃钢有限公司