1. 底材的处理1.预处理:首先清除金属构件在加工过程中所产生的焊渣、毛刺、油污等杂质。2.喷砂除锈⑴
喷砂所用的压缩空气应过滤,不允许含有水气和油气,喷射的磨料应干燥、洁净。⑵
金属表面除锈等级应达到GB8923-88
《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》中规定的Sa2.5
级。⑶
喷砂后构件应完全除去氧化皮、铁锈及污物,并用干燥的压缩空气或干净的毛刷处理,表面粗糙度应在Rz 40-75
μm的范围内。⑷
喷砂除锈后的金属表面不得用手触摸,应尽快涂装,裸露表面间隔时间不应超过4
小时,在涂装前如发现污染或返锈,应重新处理达到喷砂除锈等级标准。2.底漆的施工2.1施 工 参 数 成 分 A
、B
两组分 混合比例(重量比) 35
:11.7
混合方法 将A
组分充分搅拌均匀,加入B
组分,继续搅动至均匀闪 点 27℃
干燥时间(25℃
) 表 干 ≤0.5h
实 干 ≤5h
完全固化 7d
熟 化 期(20
℃) 30min
适 用 期(20
℃) 8h
复涂间隔时间 25℃ 30℃
最 短 24h 18h
最 长 7d 7d
注:在符合复涂时间的阶段进行复涂时,应将前道漆轻微打磨并除去浮尘。 2.2注 意 事 项 ·
为保证漆膜性能及附着力,应当将底材喷砂处理至Sa2.5
级、粗糙度达到40-70μm
。·
为保证漆膜性能,应保证施工的漆膜厚度(两道,100μm
以上)。·
被涂物面必须清洗干净,无水分、无酸碱、无油污。 ·
施工时所用的工具必须保证干燥清洁。·
漆与固化剂应严格按配比调配,用多少配多少,搅拌均匀,熟化30
分钟后使用。并在配制后的8
小时内用完。·必须使用配套专用稀释剂兑稀,禁止与其他品种涂料拼合使用。喷涂粘度根据施工现场条件而定。·
施工及干燥固化期间,底材温度必须高于露点温度3℃
以上,否则将会引起漆膜起泡。·
施工及干燥期间,相对湿度不得小于45%
。否则影响漆膜干燥速度。 ·
施工现场通风条件良好,并穿戴必要的防护用品。3.面漆的施工 3.1施 工 参 数 成 分 A
、B
两组分 混合比例(重量比) 21
:3(
以产品标签为准)
混合方法 将A
组分充分搅拌均匀,加入B
组分,继续搅动至均匀 干燥时间 表 干 ≤2h
实 干 ≤24h
完全固化 7d
熟 化 期(20℃
) 30min
适 用 期(20℃
) 8h
建议涂装道数 涂装两道,干膜厚度100μm
注:在符合复涂时间的阶段进行复涂时,应将前道漆轻微打磨并除去浮尘。3.2注 意 事 项 ·
用前将B
组分到入A
组分内,或按要求的配比调配,用多少配多少,搅拌均匀后使用,并在配制后的8
小时内用完。 ·
施工时所用的工具必须保持干燥清洁。 ·
被涂物面必须清洗干净,无水分,无酸碱。·
为使两祖分充分交联和固化完全,配漆后可在20℃
的气温下熟化0.5
小时再进行涂装;若气温低于20℃
时可适当延长熟化时间。 ·
施工及干燥固化期间,底材温度必须高于露点温度3℃
以上,否则将会引起漆膜起泡。 ·
气温低于10℃
因固化反应停止,不宜室外施工。 ·
本产品涂装后须固化7
天后才能交付使用。 [ 此帖被jinyutuliao在2024-12-09 17:46重新编辑 ]