切换到宽版

[施工方案] 水泥杆加固

微信扫一扫到手机

随时看帖、分享到朋友圈

小编教你如何扫二维码>>
阅读:2520 |   回复:1
 
发帖
10
精华
0
绿叶
19
小红花
0
[复制链接] 只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2015-08-31
水泥线杆加固、钢结构防腐施工方案

四、施工方案
4.1、水泥杆补强工艺:基层处理---质量检查----水泥杆增强剂一道---质量检查----水泥杆过渡剂二道---质量检查----水泥杆修补剂、补平---质量检查----水泥杆封闭剂二道---质量检查----整体验收
4.2、钢结构防腐工艺:基层处理---质量检查---刷二道冷涂锌底料---质量检查---刷第一道冷涂锌面料---质量检查---刷第二道冷涂锌面料---质量检查----整体验收
4.3、基层处理
4.3.1水泥面杆基层处理:
在基层表面,一般附有施工中的水泥尘屑,水泥浮浆(水泥游离体、松散、无强度)。这些会影响地坪涂层与基层的附着力,用动力驱动的旋转式或冲击式工具可除掉水泥基层表面上凹凸水泥,使其平整施工前要去除。
4.3.2基层缺陷
    (1)裂缝  沿裂缝部分用电动切割机切开1cm左右宽度的“V”形槽,用腻子修补。
(2)缺口  基层表面有凹坑、缺口时,先将粉尘、松散物清除干净,用腻子抹平。
4.3.3 利用电动砂轮、钢铲、刮刀、钢刷将表面的灰尘、油污、脏垢和风化的锈层及旧漆膜彻底清除干净。破损的镀层采用粗号砂布打磨金属表面,最后采用棉砂或干净棕刷擦去灰尘、浮锈等杂物。油污采用清洗剂清洗干净。
4.3.4、钢结构表面处理:
4.3.4.1机械除锈
用磨光机上钢丝轮将金属表面的锈蚀、松动的氧化皮打磨干净,磨平焊缝和尖锐边缘。
1)自由边。钢材自由边上的尖角毛刺,用砂轮打磨至R=2mm的圆角。
2)切割边。切割边的峰值差超过1mm时,打磨到1mm以下,对坚硬的溶渣表面要进行打磨处理。
3)飞溅。焊接产生的飞溅要打磨光顺。
4)剥落。钢材表面的剥落,用砂轮修整。
5)焊缝。焊缝接头,以及表面有2mm以上的凸出或有锋利突出时,要用砂轮打磨光顺。
6)切割面。尽管光顺,但是由于非常坚硬不利于喷砂的的表层,要先进行打磨。
4.4水泥线杆加固:
4.4.1主要材料性能使用性分析
序号
施工层次名称
材料名称
层次
备注
1
基层处理
彻底清理干净
2
底层
水泥杆增强剂
1
3
中间层
水泥杆过渡剂
2
4
修补层
水泥杆修补剂
补平
5
面层
水泥杆封闭剂
2

4.4.2水泥线杆防腐加固专用料
①水泥增强剂对水泥杆有渗透作用。起到封闭毛细孔,增加密实性,提高水泥杆强度的作用。
②水泥过渡胶料有很强的粘结力,,它主要起承接水泥杆与修补剂的粘结作用,使修补剂与水泥杆牢牢的结合在一起,成为一体。
③水泥杆修补剂,主要是对水泥杆的裂纹、裂缝、掉块、掉砂处进行修复。它韧性好、硬度大、结合力强。干后与水泥杆成为一体。。
④水泥杆封闭料,主要起增加水泥杆的整体强度,隔绝有害气体对水泥杆的侵蚀、美化外表等作用。封闭好的构架与水泥杆表面平整明亮、颜色好看。
4.4.3水泥加固施工方法:
1、首先对线杆表面进行清理,水裂缝、掉块部位用钢丝刷进行清理好后用涂料与加固剂加工成腻子,把缝凹处补平,待干后用砂布打平,然后再刷涂料,使胶渗到水泥深处。
2、全部清理完以后,进入刷底层涂料,刷涂时作到均匀一致,无油淌、流挂现象。
3、待第一遍涂料干燥24小时以后,再刷第二遍,直到刷四遍为止。

4.5、冷镀锌施工
4.5.1、配漆:
4.5.1.1、应由指定专人配漆,漆料开桶后应整桶搅匀,按材料生产厂家的说明进行配比,搅匀并静置熟化 5~10min 后使用,使用期为4h(20℃以下),配后超过使用期的漆料不应使用,因此每次的配漆量不可过多。涂料在使用时一般不应加入稀释剂冲稀,否则将降低涂层质量。
4.5.1.2、在施工前,可先配制少量涂料,在试板上进行涂敷试验,测定涂料配制后的适用性、耗漆量、湿膜和干膜厚度、干燥时间等参数。
4.5.2、涂漆:

4.5.2.1刷涂冷镀锌底漆一道,常温干燥24小时,干膜厚度保持在70~75微米,太薄达不到预定的防腐目的。
4.5.2.2冷镀锌面漆一道,常温下干燥24小时,干膜厚度保持在70~75微米,太薄达不到预定的防腐目的。
4.5.2.3刷涂第二道冷镀锌面漆,常温下干燥24小时,干膜厚度保持在70~75微米,漆膜厚度允许正误差。
4.5.2.4全部涂装完毕,自然干燥7天,使其涂层充分风干固化,方可投入运行。
4.5.3、手工涂刷工艺:
4.5.3.1、涂刷时,将刷子的 2/3 沾上油漆,沾上漆的在桶边刮一下以减少刷子一边的油漆,拿出时,有油漆的一边向上进行涂刷。栏杆扶手的圆钢及死角位置涂漆时,用刷尖沾上油漆作来回弹拍涂装。用过后的漆刷要及时用稀料洗干净,以免刷毛变硬,刷柄要保持清洁。

4.5.3.2对与较小的钢结构(如小型角钢、圆钢),可以戴橡皮手套粘油漆,刷涂施工。
4.5.3.3防腐施工现场必须有完善、有效的消防措施,施工人员应配备防护工作服、防护(防毒)面具、防护手套等,接近设备的操作人员至少有2人,并有专人负责安全监护,施工时应对设备进行强制通风,无照明条件不得进人,照明灯具应采用防爆型,手持照明灯具的电压不得高于36V,严禁带火种接近设备,离地面2m以上施工时,必须制订高空作业安全措施,并严格执行。
4.5.3.4、刷子一般选用 4 寸毛刷,要求毛厚、口齐、毛尖软、毛根硬、不脱毛和不炸毛;滚桶宜采用 4 寸长,毛柔和、不掉毛,钢轴坚硬;手柄不易松动的木芯滚桶,使用时,在手柄部位绑上 8# 铁丝挂在桶上。根据施工部位不同选择适当的毛刷。
4.5.4、辊涂施工:
辊涂时,将滚桶沾涂料后在桶壁刮一下,将有涂料的一边向上拿出,并先用这边滚涂,滚涂时就按自上而下,从左到右,先里后外,先难涂后易涂的顺序进行;涂刷时要全面撑握,涂装均匀,一刷压2/3刷,保证厚薄一致,不露底,不淌料,不滴油

发帖
1135
精华
0
绿叶
485
小红花
274
只看该作者 沙发  发表于: 2021-12-27