           请教管道防腐层管端预留长度应该是多少,规范上(GB/T23257)只说了个100-150mm,但有朋友告诉我如果管道需要焊后热处理,那么预留长度要大于600mm。 如果他说的是对的话,是不是每处焊接都热处理?如果需要的话那规范中提到的100-150mm是基于什么的出来的?
w
发帖
356
精华
0
绿叶
113
小红花
6972
只看该作者 沙发  发表于: 2015-08-23
普通的防腐管道两端都会预留100-150吧,规格书里也会注明的,有时也是个检查项。另外开一些现场防腐施工的视频,焊缝处大概也是对这么一个范围进行处理。100-150应该是基于现场焊接的热影响区提出来的吧。
共有2人赞这个帖子绿叶+3小红花+3
hiatc 小红花 +3 热心会员 2015-08-23
hiatc 绿叶 +3 热心会员 2015-08-23
发帖
3
精华
0
绿叶
3
小红花
5
只看该作者 板凳  发表于: 2015-08-23
100-150
发帖
28
精华
0
绿叶
48
小红花
129
只看该作者 地板  发表于: 2015-08-24
谢谢,也就是说没得600mm这个说法嘛
w
发帖
107
精华
0
绿叶
33
小红花
37
只看该作者 4楼 发表于: 2015-08-24
在施工过程中都留有100~150mm的余量,这个规范上面有,不过从施工方面考虑的,也是要这样做,不然现场焊接会引起防腐层鼓泡,质变,得从新处理。有质量要求严格的,管道焊口要预留≥300mm,预留600mm的还真没见过。
共有1人赞这个帖子绿叶+4
今晚打老虎 绿叶 +4 热心会员 2015-08-24
发帖
28
精华
0
绿叶
48
小红花
129
只看该作者 5楼 发表于: 2015-08-25
        我查了资料,一般管道焊后热处理需要加热和做保温处理的宽度大约是250mm左右,因此规范上提的100-150mm的预留长度是够了的;但我朋友又提出了一个问题:焊后热处理加热的温度大约是600-650度,这个温度对管道预置的外防腐层有没有影响,我们不能确定,因此提了一个预留长度600mm的说法。我想请教下,600-650度这个温度对管道预置的防腐层有影响么。预留长度600mm这个说法可不可行。
w
发帖
28
精华
0
绿叶
48
小红花
129
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-25
回 lihaibosln 的帖子
lihaibosln:普通的防腐管道两端都会预留100-150吧,规格书里也会注明的,有时也是个检查项。另外开一些现场防腐施工的视频,焊缝处大概也是对这么一个范围进行处理。100-150应该是基于现场焊接的热影响区提出来的吧。 (2015-08-23 10:51) 

不是因为焊接的影响区域提的600,而是基于焊后热处理影响区域而提出的600mm。