三、原因分析
氯胺母液渗漏说明内部玻璃钢衬里已经受破坏,内部玻璃钢衬里是在水池结构施工完后2个月才施工的,混凝土强度不会存在问题。玻璃钢衬里遭到破坏必然受外力作用,结合在渗漏点处发现明显的混凝土结构裂缝,判断玻璃钢衬里受结构裂缝的外力作用导致拉裂,从而母液渗漏。
经现场查勘,北侧池壁距最西端5米处1条贯穿池壁的竖向裂缝,南侧池壁及池顶靠最西端10米处的一条贯穿裂缝一直延续到北侧,西侧池壁底部渗漏。结合地基资料、设计图、施工环境、施工过程、生产使用等各方面因素进行分析,可能的原因有:
(1)地基及地基处理情况:根据地勘报告,原液储槽区域地层土最上部有3.6米左右的回填土,地基处理方案为开挖1米素填土换填卵石,原液储槽总容量超过3000方,高度为5米,荷载较大,地下水位也较高,施工时正值春季,雨水较多,加之工期非常紧张,对地基处理影响较大,施工质量未得到绝对的保证,也会一定程度上导致后期的下沉。
(2)施工顺序及后期周边环境影响:沉镍厂房紧靠原液储槽北侧,施工时承台基础顶标高在-2米多(桩顶处理),违背了“先深后浅”的施工原则。后期在氯胺储槽西边增加道路及冷却塔施工对储槽地基也产生扰动。在西侧混凝土地面裂缝能反映这个问题。
(3)结构变化对储槽不均匀沉降的影响。氯胺储槽池顶的配电室是在生产以后才增加上去的,加在储槽西端。不包括配电柜,只是建筑结构部分就有20吨。对于储槽来说,不均匀的荷载增加会导致不均匀沉降。
(4)温度作用,由于储槽内装的氯胺母液温度有30度左右,但现冬天外部温度才5度左右(极端低温在零下),池壁内外存在20多度温差,将在池壁表面产生强大的拉应力,也是导致开裂的一个原因。
(5)生产使用条件的影响。生产使用时各个储槽内部溶液会出现很大的高差,荷载不均匀,加之地基条件不好,也会导致沉降不均,水池开裂;
另外,对于池壁外存在的锈点,部分混凝土保护层涨裂,主要原因是施工质量上的缺陷,混凝土保护层不够,支模用的对拉螺杆被涂料微裂缝渗透进去的酸雾腐蚀。一旦钢筋腐蚀,腐蚀产物铁锈体积膨胀,会涨开或剥离混凝土,从而使钢筋更易腐蚀,产生恶性循环。